По требованию экспертизы, в проектируемой котельной необходимо установить датчики загазованности с GSM-модемом. Если с самими датчиками (сигнализаторами) проблем нет - беру типа СГБ производства "Росс", то с модемом пока не могу определиться.

У кого есть опыт применения подобного оборудования? Кто что может посоветовать? Заранее спасибо.
timofeyprof
Цитата(AMETbl4 @ 31.10.2012, 16:31) *
По требованию экспертизы, в проектируемой котельной необходимо установить датчики загазованности с GSM-модемом. Если с самими датчиками (сигнализаторами) проблем нет - беру типа СГБ производства "Росс", то с модемом пока не могу определиться.

точную цитату замечания можно? Куда по мнению эксперта должен выводиться отдельно сигнал от сигнализатора? Если котельная без постоянного обслуживающего персонала, то тогда не только от сигнализатора выводятся сигналы на пульт диспетчера - ставится общекотельный контроллер, а с него информация передается в диспетчерскую.
Галиев
Модем ставиться на группу параметров автоматики безопасности, в том числе, и на сигнализаторы СН-СО.