Добрый день! Проектирую газоснабжение котельной, реконструируемой под теплогенераторную. В ней устанавливаю два котла по 95 кВт, то есть общая мощность теплогенераторной 190 кВт.
Она подпадает под действие "Рекомендации по проектированию крышных, встроенных и пристроенных котельных установок и установке бытовых теплогенераторов, работающих на природном газе". В них нет никаких требований по продувке газопровода. ДБН В 2.5.20-2001 требует делать продувку на "газопроводах промышленных (в том числе котельных), сельскохозяйственных предприятий".
Так нужны ли в моем случае продувочные газопроводы или нет?
ПБ 12-529-03
5.9.5. Газопроводы к газоиспользующим установкам, котлам и печам, при пуске газа должны продуваться газом до вытеснения всего воздуха, в течение времени, определенного расчетом (экспериментально), указанного в производственной инструкции, но не менее 10 мин. Окончание продувки определяется анализом на содержание кислорода в газопроводах. При содержании кислорода более 1% по объему розжиг горелок не допускается.
Газопроводы должны иметь систему продувочных газопроводов с отключающими устройствами и штуцерами для отбора проб в местах, определенных проектом.
Продувать газопроводы через трубопроводы безопасности и газогорелочные устройства не допускается.
Каким образом организовать продувку, не предусмотрев продувочный газопровод?
DiVallerio
30.10.2012, 20:02
Да продувка нужна, причем трубопроводы можно объеденить, минимальный диаметр Ду20 от одного, свечу надо ставить перед последним по ходу газа отключающим устройством, не ставить продувку, а устанавливать штуцер с краном, можно на бытовых котлах, даже в теплогенераторной, когда он один, когда их более двух надо предусматривать продувку, по крайней мере експертиза и наш горгаз так требует и ткие разьяснения дают.
А наша экспертиза настоятельно порекомендовала убрать продувки от двух котлов мощностью до 100кВт. Я теперь никаких продувок в топочных не делаю, все довольны.
Цитата(LevaK @ 1.11.2012, 1:06)
А наша экспертиза настоятельно порекомендовала убрать продувки от двух котлов мощностью до 100кВт. Я теперь никаких продувок в топочных не делаю, все довольны.
И чем эксперт это обосновал? И как всё-таки продуваетесь перед розжигом? И почему игнорируете указанный в предыдущем моём пОсте пункт ПБ? 2 котла по 100 кВт уже поднадзорны РТН (если не жильё, конечно... а если жильё - тогда какая экспертиза?)
Я не делаю продувки на клотлах только если это жилой дом и ответвление на ПГ после ответвлений на котлы, тогда хоть через горелки ПГ продуться можно.
Обосновал тем, что перед бытовыми потребителями не нужны продувки. До 100 кВт - бытовые котлы.
Перед каждым розжигом никто не продувает, только перед первым пуском.
ПБ игнорирую по той причине, что не действует он в Украине.
РТН - это что?
Экспертиза госохрантруда, в эту экспертизу не попадают только частные жилые домики.