Для газосмесительной станции на метзаводе необходим природный газ давление 7 Кпа
Необходимо установка ГРПШ
входное давление 1.2 МПа
выходное 7 Кпа
наличие двух линий регулировани(1 раб, 1 рез)
Расход 8400м3 в час
Также эксплуатация хочет, чтоб ящик был с обогревом! хотя зачем незнаю рачетная зимняя темп -25С макс. по поводу влажности природного газа еще незнаю на сколько он влажный или сухой вовсе. Также чтоб было предусмотрена КИПовская часть с выводами на диспетчерский пульт Газового цеха.
Помогите так же подобрать диаметры труб!
на подводе к ГРПШ я расчитал Ду 200
на выходе Ду400
пропустят такие диаметры такоке количество учитывая скорости газов по ПБ??
Спасибо зарание!
klikklja
ГРПШ-15-2Н-У1, с основной и резервной линией редуцирования, регуляторы РДГ-80Н, входнй и выходной патрубок будет Ду80 (можно запросить любые) потом перейти на нужный Ду

Ду 400 пропустит , скорость будет при расходе 8400м3/ч, 15,36 м/с, наверняка расход газа будет не всегда максимальным.
На входе достаточно Ду 100, При Р=1,2МПа она пропустит 9184,5 м3/ч
Alekseyy
Цитата(klikklja @ 26.10.2012, 15:39) *
ГРПШ-15-2Н-У1, с основной и резервной линией редуцирования, регуляторы РДГ-80Н, входнй и выходной патрубок будет Ду80 (можно запросить любые) потом перейти на нужный Ду

Ду 400 пропустит , скорость будет при расходе 8400м3/ч, 15,36 м/с, наверняка расход газа будет не всегда максимальным.
На входе достаточно Ду 100, При Р=1,2МПа она пропустит 9184,5 м3/ч


Ухты спасибо большое так быстро ответили!
А скорость это не большая? на низком давлении, там не 10 должно быть?

Dima75
Цитата(Alekseyy @ 26.10.2012, 19:22) *
Ухты спасибо большое так быстро ответили!
А скорость это не большая? на низком давлении, там не 10 должно быть?

У Вас в исходных выходное 7 кПа, это среднее давление, поэтому 15 м/с
Alekseyy
Цитата(Dima75 @ 26.10.2012, 16:42) *
У Вас в исходных выходное 7 кПа, это среднее давление, поэтому 15 м/с

7КПа----0,07атм-----0,007МПа низкое или я чет натупил
Скажите формула для расчета потерь давлени такая пойдет?


H= 0.04* L/D*(W в квадрате)/2g*плотность газа
tanya24
Цитата(Alekseyy @ 26.10.2012, 17:44) *
7КПа----0,07атм-----0,007МПа низкое или я чет натупил

Низкое пока до 5 кПа.
Alekseyy
Цитата(tanya24 @ 26.10.2012, 19:20) *
Низкое пока до 5 кПа.

ПБГЧМ-86
1 низкое до 0.1 МПА
2. среднее 0.1-0.3МПа
Или есть другая литература?
natti2013
В Правилах охраны труда в газовом хозяйстве предприятий черной металлургии действительно в зависимости от расчетного давления газа газопроводы распределяются на
- низкого давления - с давлением до 0,1 МПа,
-среднего - от 0,1 до 0,3 МПа
- высокого свыше 0,3 МПа до 1,2 МПа.
А в ДБН ( у нас на Украине) - среднее от 0,3 до 0,005 МПа
- низкое до 0,005 МПа.
Вот и думайте сами, как этот газопровод называть, чтобы все Вас поняли.
Alekseyy
Цитата(natti2013 @ 29.10.2012, 15:08) *
В Правилах охраны труда в газовом хозяйстве предприятий черной металлургии действительно в зависимости от расчетного давления газа газопроводы распределяются на
- низкого давления - с давлением до 0,1 МПа,
-среднего - от 0,1 до 0,3 МПа
- высокого свыше 0,3 МПа до 1,2 МПа.
А в ДБН ( у нас на Украине) - среднее от 0,3 до 0,005 МПа
- низкое до 0,005 МПа.
Вот и думайте сами, как этот газопровод называть, чтобы все Вас поняли.