Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Угол врезки в газопровод
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Чинный
Доброго время суток! Проектируем наружный газопровод 15,5 м. Врезка под углом в 90 град. не получается. Есть два варианта прокладки (предпочтение 2-ой).
Вопрос под каким углом можно делать врезку или нужно врезаться под 90 и делать отвод...?
Просьба помочь?
gloom11
Врезка только под 90, потом можно плавно изогнуть ПЭ трубу под нужный градус.. Ну или стальную без разницы
klikklja
Врезаться радиально в верхнею часть трубы и уйти отводом в любом направлении
Чинный
Спасибо, развеяли сомнения!