Sihaya
в СП 62.13330.2010 п. 5.3.3 написано, что прокладка г-да разрешается НАД оконными проемами. А под что нельзя?
timofeyprof
Цитата(Sihaya @ 23.10.2012, 11:04) *
в СП 62.13330.2010 п. 5.3.3 написано, что прокладка г-да разрешается НАД оконными проемами. А под что нельзя?

нет, ни в коем случае. Нормы категоричны в данном требовании. Причем прокладка НАД самыми верхними окнами разрешается.
niksa
Да с какого перепуга нельзя под окнами проводить? где выписка из снипа, что нельзя?
Возьмем к примеру девяти этажку- газопровод проводят над окнами 1 этажа, - а если посмотресь со стороны второго этажа? где он проходит? правильно под окнами второго этажа.
и вопрос где логика?
много раз делали под окнами - очень удобно и красить и обслуживать.

Sihaya
Цитата(niksa @ 23.10.2012, 16:09) *
Да с какого перепуга нельзя под окнами проводить? где выписка из снипа, что нельзя?
Возьмем к примеру девяти этажку- газопровод проводят над окнами 1 этажа, - а если посмотресь со стороны второго этажа? где он проходит? правильно под окнами второго этажа.
и вопрос где логика?
много раз делали под окнами - очень удобно и красить и обслуживать.

а вы посмотрите пункт СП 62.13330.2010 п. 5.3.3
LevaK
Цитата(Sihaya @ 23.10.2012, 13:34) *
а вы посмотрите пункт СП 62.13330.2010 п. 5.3.3

Там речь идет об газопроводах ВЫСОКОГО давления по стенам ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ зданий.
Sihaya
именно такой случай! Только именно по тому зданию у заказчика проложен газ-д под окнами
Vitjan
Пока 62 СП не приняли до конца, можете спокойно проектировать под окнами. А на счет логики, вспомните что газ легче воздуха. Куда будет уходить? В форточки и щели разряжением потихоньку засасываться... Вся логика в безопасности.