Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Экспертиза оборудования и здания ГРП
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Артём 86
Есть ли отдельные нормы на экспертизу оборудования ГРП и здания ГРП ??? или просто проводится диагностирование раз в 40 лет ???
tanya24
Почему раз в 40 лет? "Методика проведения экспертизы промышленной безопасности и определения срока дальнейшей эксплуатации газового оборудования промышленных печей, котлов, ГРП, ГРУ, ШРП и стальных газопроводов" п.2.4: "При отсутствии в проекте или в паспорте технического устройства расчетного эксплуатации газопровода и газового оборудования он принимается равным: ...оборудование ГРП, ГРУ, ШРП - 30 лет". Разъяснение к ПБ 12-529-03: пунктом 2.1.15 предусмотрено проведение технического диагностирования газового оборудования...В ПБ 12-609-03 пунктом 5.3.7 предельный срок работы оборудования до диагностирования установлен не более 20 лет, а для зданий и сооружений (п.5.14.36) 50 лет, они могут быть рекомендованы для газового и газоиспользующего оборудования, работающего на природном газе, зданий и сооружений".
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.