adrenaline666
Здравствуйте,
подскажите, пожалуйста, почему мне Magic выдает
ошибку при расчете гидравлики на балансировке фанкойлов ?
Уже две недели мучаюсь, ничего понять не могу.
Для наглядности прикладываю файл расчета.
el_
у меня НЕ показал ошибку, пересчитал и отбалансировал.

PS: Magicad 2010.11, AutoCAD 2009
v-david
Цитата(adrenaline666 @ 19.10.2012, 16:36) *
...почему мне Magic выдает ошибку при расчете гидравлики ...

потому, что не выдавать ее он не может. Пусть он лучше чертит, это у него хорошо получается, а ... дальше я ничего говорить не буду. ИМХО
waldemar_1984
у Вас в расчетах стоит ограничение по лимиту перепада давления 50 кПа, а по расчету получается за 105 кПа вот Маджик и ругается
вот он и ошибку и выдает

увеличь лимит и все посчитается



а что за фанкойлы такие?
waldemar_1984
Цитата(v-david @ 19.10.2012, 21:32) *
потому, что не выдавать ее он не может. Пусть он лучше чертит, это у него хорошо получается, а ... дальше я ничего говорить не буду. ИМХО


если все правильно сделать но проблем не будет

по проекту нашел немного странностей...скорее всего не правильно выбран критерий расчета..скорость уж очень маленькая

adrenaline666
у Вас в расчетах стоит ограничение по лимиту перепада давления 50 кПа, а по расчету получается за 105 кПа вот Маджик и ругается
вот он и ошибку и выдает

увеличь лимит и все посчитается

Спасибо всем за ответы.
Просто, если я поставлю например в программе больший лимит (перепад давления) в 70 кПа,
будет ли это правильным?



Цитата(waldemar_1984 @ 19.10.2012, 23:41) *
а что за фанкойлы такие?


Это фанкойлы фирмы Dantex, сам делал в Моделях.
По поводу увеличения лимита-все понял увеличил до 120 кПа.
carragher
Только начал работать в магике, возникла такая проблема:

В настройках системы (метод расчета) - можно выбрать только 2 пункта: max pressure loss 50 и max pressure loss 100
Другое что-то вписать не получается
Скорости в трубопроводах при этом выходят слишком маленькие (в районе 0,2 - 0,4 м/с)

Как с этим справиться - подскажите, пожалуйста!
Wiz
Сначала вписать, а потом задать другие критерии расчета. Читайте мануал там все есть.
carragher
в смысле? что вписать в начале?
carragher
Нашел пока только мануал на Магикад 2004.
Там написано "Нажмите на пиктограмму «Критерии расчетов» (Sizing criteria)"

У меня в 2011 такой кнопки нету. или не могу найти =(
carragher
А, таки нашел.