11Therion11
Доброго времени суток!!!! При работе 1 кота, в трубопроводе низкого давления 27 мбар, при работе 4 котлов 25 мбар. При полностью открытых свечах и работе 2 котлов давление 24 мбара НИЖЕ НЕ ПАДАЕТ. (рабочее давление котлов 25 мбар.)

Но когда все котлы выключены (расхода газа нету) давление в трубе поднимается до 34-36 мбар....ЭТО НОРМАЛЬНО helpsmilie.gif helpsmilie.gif ИЛИ НЕТ???? подскажите кто знает!!! мощность котельной 1,2 МВт. Давление на входе в ШРП 2,8 кгс/см2, диаметр трубы на входе в шрп (средняк) 250 мм а на выходе из шрп 300мм!!

Проблема в том что при переходе системы в статику, давление в трубопроводе растет и срабатывает датчик давления газа по высокому с закрытием клапана отсекателя и остановкой котельной. А заказчик кричит криком что виновато ШРП я же предлогаю просто настроить датчик на более высокое давление. Но зерно сомнения имееться а вдруг заказчик прав!!! перенастрою шрп!!! Подскажите КАК ПРАВИЛЬНО!!

iw.tzyganoff
Подскажи тип регулятора давления?
11Therion11
ШРП Tartarini тип MBN
positronw
Подобные темы уже обсуждались, поищите по поиску.
То, что регулятор завышает на "тупик" это нормально. У любого регулятора имеется инерция срабатывания, просто у одних регуляторов больше, у других меньше. Всё зависит от объёма газопровода после ГРПШ, резко или плавно прекратился расход газа (когда выключается котёл это происходит резко) ну и от других причин. У вас достаточно мощный регулятор при сравнительно небольшом расходе газа, поэтому инертность у регулятора тоже большая.
Как вариант решения проблемы можно предложить "задросселировать" датчик давления в котельной через дополнительный ресивер. Ну и более тщательно настроить ПСК в ГРПШ.
11Therion11
Цитата(positronw @ 11.10.2012, 12:53) *
Подобные темы уже обсуждались, поищите по поиску.
То, что регулятор завышает на "тупик" это нормально. У любого регулятора имеется инерция срабатывания, просто у одних регуляторов больше, у других меньше. Всё зависит от объёма газопровода после ГРПШ, резко или плавно прекратился расход газа (когда выключается котёл это происходит резко) ну и от других причин. У вас достаточно мощный регулятор при сравнительно небольшом расходе газа, поэтому инертность у регулятора тоже большая.
Как вариант решения проблемы можно предложить "задросселировать" датчик давления в котельной через дополнительный ресивер. Ну и более тщательно настроить ПСК в ГРПШ.

Просмотре темы по ШРП много полезного но то чево нужно мне нет.

С вашем мнением полностью согласен..... я тоже считаю что инерция шрп великовата на данный момент...просто раньше котельная работала в режиме 90/80 а сейчас 60/50 соответственно расход газа меньше.


Хотелось бы услышать еще мнения rolleyes.gif

iw.tzyganoff
Тут еще зависит от расстояния от ГРПШ до котлов. чем ближе ГРПШ к котлам тем сильнее откат. у меня на объектах правда РДНК. но везде где ГРПШ (ГРУ) расположено близко к котлам при отключении котла происходит скачок давления. Можно заменить ПСК на более больший диаметр ну или перенастроить пзк на большее срабатывание. Кстати сколько мощность одного котла?
11Therion11
от грш до 1 котла 20 м газопровода ( за стенкой ) до последнего 60м. мощность 1 котла 400 кВт.
lentyai
по-моему это не совсем нормально. регуляторы забрасывают на тупик когда они индивидуальные перед горелкой, или регулятор ГРУ может забросить когда котел отрубился на полной мощности. а здесь вроде достаточно большой объем газопровода и если котельная работает штатно такого не должно быть. надо разбираться с регулятором, может седло почистить. проверь так: регулятор работает на одну открытую свечу, потом свечу закрываем и смотрим за давлением. если оно постепенно растет - то это уж регулятор виноват. и почему не срабатывает ПСК и не сбрасывает?
11Therion11
ШРП настроено на 300 мм. вод.ст. ПСК настроен на 400 мм. вод.ст.

когда расход идет давление на шрп 250 - 265 мм.вод.ст. ниже 240 мм.вод ст не видел чтоб опускалась стрелка на манометре В КОТЕЛЬНОЙ ПЕРЕД СЧЕТЧИКОМ КОТЛА. Закрыл задвижку перед котлами ДАВЛЕНИЕ ПЕРЕД СЧЕТЧИКОМ В КОТЕЛЬНОЙ 345 вод.ст. на ШРП (сразу после регуляторов) 346 мм.вод.ст.

я всетаки согласен с мнением positronw но жду еще советы rolleyes.gif , отзывы.... rolleyes.gif

zorik2
Инструкция Tartarini тип MBN
11Therion11
Цитата(zorik2 @ 16.10.2012, 15:31) *
Инструкция Tartarini тип MBN


БОЛЬШОЕ СПАСИБО В ЭТОЙ ИНСТРУКЦИИ нашёл ответ на свой вопрос..... цитирую:


5.1. Проверка регулятора

Медленно перекрыть выходной запорный кран и проверить давление на отрезке трубопровода между регулятором и краном. До стабилизации выходного давления возникает небольшое его увеличение вследствии перегрузки. В случае повреждения уплотнения выходное давление продолжает расти. При таких обстоятельствах перекрыть входной кран и провести Т.О.

Вывод: рост давления в газопроводе при резком выключении оборудования это нормально.

СПАСИБО ВСЕМ ЗА УЧАСТИЕ.

YriyGurkovsky
Здравствуйте!!! Уменя вопрос. Можно ли вращать стакан пилота РДУКа ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ КОТЛОАГРЕГАТА??
positronw
YriyGurkovsky встречный вопрос, а для чего это нужно делать?