vlkondi
Сущность проблемы в следующем. На предприятии существует паровая котельная мощностью 1,8 МВт стоят три паровых котла Е1 -9м2 (1т пара/ч)мощность которых использовалась на технологические нужды предприятия отопление и горячее водоснабжение . Производство сократилось и теперь нужно только отапливать помещения и снабжать горячей водой . Собственник хочет так же сохранить лимиты по газу . Необходимо сделать проект на техническое пере вооружение газоиспользующего оборудования 1 паровой котел заменить водогрейником.
предлагают. Заменить паровой котел на водогрейный котел мощностью менее 360 кВт , якобы газоиспользующее оборудование бытового назначения и согласовывать необходимо будет только врезки в газовую магистраль.
gloom11
Разве бытовое не до 100кВт?
oxy04
до 360 кВт не считается котельной, а помещением для отопительного оборудования, но это все равно попадает под действие ПБ 12-529-03, так что надо согласовывать с промбезом.
Согласовывать "врезки в газовую магистраль" вам не надо
vlkondi
Дело в том ,что если поставить газоиспользующие оборудование малой мощности возникает проблема в том что будет ли работать узел учета газа когда будет работать один водогрейный котел . Поэтому возникает проблема врезки .
oxy04
Цитата(vlkondi @ 5.10.2012, 10:59) *
Дело в том ,что если поставить газоиспользующие оборудование малой мощности возникает проблема в том что будет ли работать узел учета газа когда будет работать один водогрейный котел . Поэтому возникает проблема врезки .

Какая тут проблема?
Вообще похожий проект делал. Газопровод со счетчиком у нас был внутри котельной, т.к. газопровод был на балансе предприятия мы тех. условия ни у кого не запрашивали и точку врезки не согласовывали.
tiptop
to gloom11

Один котёл до 360 кВт - это "не котельная".

"общая нагрузка меньше 360кВт - это топочная, где это прописано (нормы РФ)"

А-а... Уже ответили.
Valiko
менять лучше на два (или три) котла. Один - стремновато, ИМХО. И не только поменять котел, но реконструировать тепловую схему котельной (топочной). Тоска росы уходящих газов по-прежнему - индифферентна.
tiptop
Цитата(Valiko @ 5.10.2012, 19:01) *
Тоска росы уходящих газов по-прежнему - индифферентна.

Точке росы по-прежнему всё пофигу ? huh.gif
vlkondi
Большое спасибо Всем кто принимает участие в обсуждении!!!
Что котел когда он устанавливается один мощностью меньше 350 кВт или 2 по 175 все это будет топочная ясно , здесь ситуация другая
т.к котел устанавливается в само помещение котельной , где установлены котлы общей мощностью 1.8 Мвт , в случае даже в
демонтажа одного парового котла мощность котельной без вновь устанавливаемого котла, составляет, 1.2 Мвт. На этом основании нам отказали в рассмотрении и выдачи тех условия в Мытищимежрайгазе , сказав что мы должны подавать заявку в Мособлгаз. Отдельное помещение топочной , тоже не дают делать т.к на данной территории есть котельная.
ГРУ и сети у нас тоже находятся в помещении котельной только как Вы сумели без согласования все сделать ? Ведь вы все равно даже если происходит замена на котел равной мощности парового на водогрейник должны были подать заявку на выдачу ТУ на техническое переворужение газоиспользующего оборудования . И в последующем проект и экспертиза проекта.
Valiko
А точке росы - все равно по фиг. Она существует сама по себе, ТУ, экспертиза, котельная, топочная. Будет температура воды на входе в водогрейный котел ниже определенной при определенной температуре уходящих - будет "плачущий котел".
oxy04
Цитата(vlkondi @ 5.10.2012, 20:16) *
Большое спасибо Всем кто принимает участие в обсуждении!!!
Что котел когда он устанавливается один мощностью меньше 350 кВт или 2 по 175 все это будет топочная ясно , здесь ситуация другая
т.к котел устанавливается в само помещение котельной , где установлены котлы общей мощностью 1.8 Мвт , в случае даже в
демонтажа одного парового котла мощность котельной без вновь устанавливаемого котла, составляет, 1.2 Мвт. На этом основании нам отказали в рассмотрении и выдачи тех условия в Мытищимежрайгазе , сказав что мы должны подавать заявку в Мособлгаз. Отдельное помещение топочной , тоже не дают делать т.к на данной территории есть котельная.
ГРУ и сети у нас тоже находятся в помещении котельной только как Вы сумели без согласования все сделать ? Ведь вы все равно даже если происходит замена на котел равной мощности парового на водогрейник должны были подать заявку на выдачу ТУ на техническое переворужение газоиспользующего оборудования . И в последующем проект и экспертиза проекта.

ТУ на подключение вам выдает тот на чьем балансе находится сеть, скорее всего в вашем случае это само предприятие. Делаете проект тех. перевооружения, проходите пром. без., в горгаз вообще не ходите и в известность не ставите, ну как-то так.