Здравствуйте!
Рисую склад СУГ для котельной... столкнулся с рядом вопросов.. прошу помощи в практических вопросах
1. Уравнивание давлений в ёмкостях для слива СУГ самотеком. Каким образом происходит слив, если обе ёмкости герметичны и соединены только по жидкой фазе? Или автоцистерна подключается и по паровой фазе?
2. Обычно автоцситерна при сливе подключается к патрубку непосредственно на головке резервуара. Заказчик хочет вывести узел налива отдельно, в ящике на замке. Т.е. от патрубка ёмкости через запорную арматуру я вывожу трубопровод в этот ящик, где ставлю запорку + фланец под автоцистерну. Никакие нормативы этого не запрещают?
пожалста -)
1. Самотёком сливают только бензин, и то по паровой фазе к соответствующей линии подключают. СУГ сливают либо посредством насоса, установленного стационарно у резервуарного парка, либо насосом автоцистерны. Подключают к резервуару обе фазы.
2. Это такое громоздить, пардон, зачем??? 0_0 Ну не АЗС же, просто системка для котельной...
Уважаемый Vorona
1. У нас газоснабжение довольно новая тема..на практике был только на очень маленьких складах СУГ. Такой вопрос -а если резервуар, например, на 1/3 заполненный, давление от испарений там 1.6 МПа. А мы начинаем его "закачивать" насосом автоцистерны.. Т.к. парам выходить некуда, то давление поднимается, и срываются предохранительные клапаны. Ну или насос отказывается качать. Или так не бывает, и в резервуаре всегда есть запас по давлению (особенно в моем случае, т.к. подземный склад) чтобы его заполнить?
2. Такие техусловия выдает наш "Приморский газ", спорить с ним - себе дороже.. А заказчик только "за" то, чтоб на огороженную территорию склада ходило меньше народа.
2. Ок, не спорю тогда и я, выводитесь в ящик.
1. Ваше давление в резервуаре оч врядли превысит 1,6 МПа. Резервуар ведь всегда заполняется не более чем на 85%, а наш газ всегда имеет давление насыщения, которое зависит от полноты наполнения резервуара и температуры, и никогда предельные 1,6 МПа не превышает, если конечно не закачать несчастный резервуар до отказа и на палящее солнышко не поставить. Парам выходить некуда, да, но под действием повышения давления они переходят в жидкое состояние. А чтобы насос качать отказался, мне кажется, это уже совсем фантастика.)
P.S. Вобщем, писарь из меня сегодня слабый, как могла обьяснила.))
Большое спасибо, уважаемая Vorona
Иван Иваныч Иванов
16.11.2012, 9:25
День добрый, уважаемые господа!
По сути обсуждаемого вопроса осмелюсь предположить, что слив СУГ с АЦ в емкость может производиться в т.ч. и самотеком, если не достаточно средств для дополнительного насоса на слив (при условии, что емкость небольшая.. 5-8 м3), время слива составит в среднем 1,5-2 часа (при первом сливе, т.к. разность давлений в АЦ и емкости разная..), в последствии слив будет осуществляться быстрее из-за наличия давления в стационарном резервуаре, также, узел слива СУГ с АЦ не представляет ничего особенного и "городить" ничего не надо.. В случае Вашего интереса готовы направить Вам на мыло принципиальную схему со спецификацией..