hariton
Добрый день! у нас газовую котельную перевели на работу без персонала. Вывели с десяток параметров на пульт и все. А все включения котлов и насосов и т.д. оставили в ручном режиме. Думаю, что при переводе котельной надо бы было соблюсти набор каких-то условий для ее работы в автоматическом режиме. Котлы Турботерм 1600, горелки Vieshaupt GL 7\1-9. В котловых щитах стоят по одному регулятору ОВЕН. Вот и вся автоматика. Котлы без общекотельного каскадного регулирования и работают каждый сам по себе. Вместе включаются, быстро набирают температуру и отсекают по высокой температуре. Мороки уйма, которой не было при работе с персоналом. Что надо установить для нормальной работы котельной в автоматическом режиме? Помогите! Наверняка есть перечень условий для автоматизации котельной для работы в авт. режиме. И определеный набор контролеров...
tiptop
У горелки надо настроить минимум теплопроизводительности хотя бы на 20% от Qном котла.

Сколько котлов?
Два одинаковых?

Если да, то при условии, что для нагрузки гвс хватает одного котла, можно просто сделать формирование команды на включение обоих котлов при какой-то пониженной t наружного воздуха.

Заданную температуру воды на выходе котла можно и вручную менять - зайти в котельную несколько раз за сезон... smile.gif

Конечно же, напихать автоматики можно столько, что потом жизнь покажется намного интересней. biggrin.gif
Valiko
что надо? как усегда. УМНЫХ НАЛАДЧИКОВ. Немецкая горелка могет включаться (и естестно - выключаться) от "запроса на тепло" - ышо один контакт (может даже у ОВНА есть - и будет Вам счастье.!!!!!
vladi
Цитата(hariton @ 27.9.2012, 18:52) *
Наверняка есть перечень условий для автоматизации котельной для работы в авт. режиме.

Смотрите требования раздела 11 Автоматизация СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников тепла».
Valiko
глас вопиющего в пустыне. У немецкой горелки ДВА выключателя: один - "запрос на тепло", второй - аварийный. Вопрос топика "как сделать?", а не "почему нельзя!" Даёте денег АСУшнику - и все у Вас будет
tiptop
Цитата(Valiko @ 28.9.2012, 21:25) *
глас вопиющего в пустыне

Угу... wink.gif

Цитата(hariton @ 27.9.2012, 18:52) *
Помогите!


Цитата(Valiko @ 28.9.2012, 21:25) *
Даёте денег

Valiko
а када был персонал - дядя Петя ходил по котельной и вовремя - до аварийной отсечки - нажимал кнопку "off" и выключал котел. А спустя некоторое время - нажимал кнопку "on" и включал котел. Хозяин на дядю Петь денежку зажал. Капитализьм блин. А денег на автоматику йок.
tiptop
Цитата(Valiko @ 28.9.2012, 22:45) *
А денег на автоматику йок.

Может быть, и не "йок"...

Вот, разберутся люди, какие нужны АВР'ы, и всё сделают. smile.gif
Valiko
а может горелка - китайская? Тада -все свои каменты снимаю smile.gif smile.gif
tiptop
Цитата(Valiko @ 28.9.2012, 23:00) *
а может горелка - китайская? Тада -все свои каменты снимаю smile.gif smile.gif

Что, если горелка китайская, то даже "УМНЫЕ НАЛАДЧИКИ" не нужны? newconfus.gif
Valiko
я знаю? Внимательно читайте название горелки в первом посте. Чего там китаёзы придумали?
ПыСы. Нам денег не надо -работу давай!
tiptop
Цитата(hariton @ 27.9.2012, 18:52) *
горелки Vieshaupt

Да, наверное, подделка... sad.gif