Sihaya
Всегда делала проекты с учетом ПБ 03-585-03 пп. 3.2.14-3.2.15 при выборе расстояний от шва до опоры или расстояния м-у врезками. Но пришли замечания экспертизы, написано: "газ-д III категории не относится к технологическим трубопроводам, поэтому ссылка на ПБ 03-585-03 не корректна".
Как правильно определять эти расстояния? на какие документы ссылаться?
Pokep
СП 42-101-2003
Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб


10.217 Расстояние между кольцевым швом газопровода и швом приварки патрубка должно быть, как правило, не менее 100 мм.

При врезках ответвлений диаметром до 50 мм на внутренних газопроводах (в том числе импульсных линиях), а также в ГРП и ГРУ расстояние от швов ввариваемых штуцеров до кольцевых швов основного газопровода должно быть не менее 50 мм.