Sihaya
не совсем ясно, что значит прокладка газ-да в обваловании...можете разъяснить?
Дружок
Газопровод в обваловании, это газопровод проложенный по поверхности земли и засыпанный грунтом. К таким наземным газопроводам предъявляются те же требования, что и к подземным (изоляция и ЭХЗ)
Sihaya
я вот тоже так думала...эксперт говорит, что подземный газ-д это и есть газ-д в обваловании
Дружок
ГОСТ Р 53865-2010
26 подземный газопровод: Наружный газопровод, проложенный ниже уровня поверхности земли или в обваловании
27 надземный газопровод: Наружный газопровод, проложенный над поверхностью земли, а также по поверхности земли без насыпи.

Следовательно "в обваловании", это выше уровня поверхности земли, по её поверхности в насыпи