СП 42-101-2003
4.27 При пересечении водных преград расстояние между нитками подводных газопроводов назначается исходя из инженерно-геологических и гидрологических изысканий, а также условий производства работ по устройству подводных траншей, возможности укладки в них газопроводов и сохранности газопровода при аварии на параллельно проложенном, но не менее расстояний, указанных в данном разделе.
На пойменных участках переходов на несудоходных реках с руслом и берегами, не подверженными размыву, а также при пересечении водных преград в пределах поселений разрешается предусматривать укладку ниток газопроводов в одну траншею.
Расстояние между газопроводами рекомендуется принимать не менее 30 м или не менее указанных в 4.10 данного СП при укладке в одну траншею.
Проектирую газопровод высокого давления из ПЭ трубы. Проектируемый газопровод предполагается проложить параллельно существующему газ-ду в.д. на расстоянии 1-2 м от него. Существующий газопровод пересекает реку (ширина около 30м) надводно по опорам. Проектируемый газопровод предполагается проложить на участке пересечения с рекой методом ННБ. Необходимо ли соблюдать указанное в п.4.27 СП42-101 расстояние в 30м между сущ. и проектир. газопроводами? Или данный пункт распространяетя только для подводных газопроводов (в моём случае 1 надводный)?