Sihaya
Он уже действует или еще имеет рекомендательный характер?
Vorbei
Он действует, но ещё имеет рекомендательный характер.
GASPAR
Читай распоряжение Правительства РФ 1047-р от 21.06.2010
TikTak
Здравствуйте, я столкнулся с одной проблемой по данному своду правил при проектировании газотурбинной установки.
Подводящий газопровод от ДКС до ГТУ имеет давление 3,6 МПа, однако в пункте 4.4, Таблица 2, обозначено что в распределительном газопроводе значение давления не должно превышать 2,5 МПа. Специалисты Ростехнадзора относят этот газопровод к магистральному и, соответственно, не допускают его внедрение в рамках территории населенного пункта или же предписывают разработать на данный объект СТУ.

Подскажите, есть ли возможность каким-либо положением обойти данный пункт, ведь и так понятно, что к магистральному этот газопровод отнести не позволяет здравый смысл, а разрабатывать специальные технические условия совсем не комильфо (
evtas
Я строил такой газопровод на Невском з-де (ЗАО "НЗЛ") в Питере в 2010 г. Мы строили дожимную станцию и газопровод от нее к турбине - Рраб = 3,5 МПа (из нержавейки). Экспертизу утверждал Ростехнадзор и объект я здавал ему (газпромовской комиссии тоже, но просто потому что они заказчики турбин). На эти газопроводы распространяются ПБ 12-529-03 (п. 1.1.4.). Если нужно будет смонтировать, обращайтесь.
Дружок
ТР "О безопасности сетей газораспределения и газопотребления" (Постановление правительства от 29.10.2010г. №870)
Статья 10. Объект технического регулирования может быть идентифицирован в качестве сети газораспределения, если транспортирует природный газ:
а) по территориям населенных пунктов - с давлением, не превышающим 1,2 мегапаскаля;
б) по территориям населенных пунктов исключительно к производственным площадкам, на которых размещены газотурбинные и парогазовые установки, и по территориям указанных производственных площадок - с давлением, превышающим 1,2 мегапаскаля;
в) между населенными пунктами - с давлением, превышающим 0,005 мегапаскаля.
Статья 11. Объект технического регулирования может быть идентифицирован в качестве сети газопотребления, если транспортирует природный газ:
а) к газоиспользующему оборудованию газифицируемых зданий и газоиспользующему оборудованию, размещенному вне зданий, - с давлением, не превышающим 1,2 мегапаскаля;
б) к газотурбинным и парогазовым установкам - с давлением, не превышающим 2,5 мегапаскаля.

Нормативов на прокладку газопроводов категории 1а нет, так что требование использовать нормы магистрального транспорта и разработки СТУ справедливы, увы!
sellena