Полная версия этой страницы:
Нивелировка газопроводов
zaikin_anton
11.9.2012, 11:58
Вопрос собственно вот в чем:
Получено предписание от инспектора Ростехнадзора о нарушении п.20.2.10 ПБ 11-401-01, что не проводится нивелировка раз в 5 лет.
Но что-то не понятно, как её проводить, какие допустимые отклонения? Нигде не нашли эту информацию. Может кто сталкивался, подскажите.
zaikin_anton
14.9.2012, 13:32
Ну как же так, никто ничего не знает? Вопрос еще актуален.
раздолбай
14.9.2012, 15:23
п. 20.2.10 ...Результаты нивелировки должны сопоставляться с проектными данными и результатами предыдущей нивелировки.
Отклонения от проектных отметок, могущие создать опасное перераспределение нагрузок на опоры и нарушить схему конденсатоотвода, должны быть немедленно устранены.
Думаю выделенные слова и определяют те моменты которые необходимо "осветить" в отчете(Акте) по нивелировке. А нивелировку произвести нивелиром, ножками по всей трассе, составить профиль и т.д.
zaikin_anton
17.9.2012, 5:18
Но вот какие именно отклонения - мм, см, км, вот что бы хотелось узнать(
раздолбай
17.9.2012, 11:05
После составления профиля газопровода будут известны высотные отметки опор их и нужно сравнить с предыдущими значениями (по проекту, или при монтаже, или с ранее произведенными замерами). Сравнивая эти показания вы увидите куда движется газопровод (или он стоит на месте) и что с этим делать.
А размерность наверняка будет -- мм
zaikin_anton
17.9.2012, 11:20
Ага, что-то уже вырисовывается.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.