Вопрос собственно вот в чем:
Получено предписание от инспектора Ростехнадзора о нарушении п.20.2.10 ПБ 11-401-01, что не проводится нивелировка раз в 5 лет.
Но что-то не понятно, как её проводить, какие допустимые отклонения? Нигде не нашли эту информацию. Может кто сталкивался, подскажите.
zaikin_anton
Ну как же так, никто ничего не знает? Вопрос еще актуален.
раздолбай
п. 20.2.10 ...Результаты нивелировки должны сопоставляться с проектными данными и результатами предыдущей нивелировки.
Отклонения от проектных отметок, могущие создать опасное перераспределение нагрузок на опоры и нарушить схему конденсатоотвода, должны быть немедленно устранены.

Думаю выделенные слова и определяют те моменты которые необходимо "осветить" в отчете(Акте) по нивелировке. А нивелировку произвести нивелиром, ножками по всей трассе, составить профиль и т.д.
zaikin_anton
Но вот какие именно отклонения - мм, см, км, вот что бы хотелось узнать(
раздолбай
После составления профиля газопровода будут известны высотные отметки опор их и нужно сравнить с предыдущими значениями (по проекту, или при монтаже, или с ранее произведенными замерами). Сравнивая эти показания вы увидите куда движется газопровод (или он стоит на месте) и что с этим делать.

А размерность наверняка будет -- мм
zaikin_anton
Ага, что-то уже вырисовывается.