Мы с этим уже сталкивались, цитирую из письма:
"
В апреле 2011 года, вы нам отгрузии 7 шкафчиков (ГСГО-00 с ОГ- 4шт и ГРПШ-400-01-3 шт)... Все работает отлично, и претензий никаких нет, но облгаз составил предписание об исключении байпаса... Основание: Постановление Правительства РФ от 29 октября 2010 года №870, пункт 44 раздела IV о недопущении проектирования обводных газопроводов в газорегуляторных пунктах всех типов... Таким образом мне нужны официальные рекомендации со схемой по удалению байпасов из данных ГРП..."
На это письмо мы ответили:По вопросу технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления утверждённого постановлением правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. № 870, было обращение в Ростехнадзор с просьбой разъяснить разночтения технического регламента и действующих правил безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03.
На что специалисты управления по надзору за объектами нефтегазового комплекса Ростехнадзора ответили на заданный вопрос, что с введением в действие технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утверждённого постановлением правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. № 870, Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления, утверждённые постановлением Госгортехнадзора России от 18.03.2003 № 9, действуют в части, не противоречащей указанному регламенту. В 2012 году правила безопасности систем газораспределения и газопотребления будут пересмотрены.
Поэтому в случае ГРП с одной линией редуцирования и байпасной линией, согласно ПБ 12-529-03 устройство байпаса допускается не предусматривать при подаче газа на установки, рассчитанные на работу только в автоматическом режиме и допускающие перерывы в газопотреблении, а также в ШРП, при газоснабжении индивидуальных домов. Во всех остальных случаях необходимо предусматривать резервную линию редуцирования вместо байпаса.
Вывод из всего вышеизложенного:1. Не факт, что Облгаз пропустит такие шкафчики, необходимо согласовать с ним.
2. Если даже и пропустит, то шкафы не будут соответствовать постановлению 870, вопрос на ком останется ответственность в случае чего.
Со схемами и изделием с 4-мя линиями редуцирования мы Вам поможем, звоните прямо сейчас.
С уважением, завод газового оборудования ООО "Актион-Газ Проект"
Технический директор Седунов Игорь Иванович