Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Минимальный расход газа у плиты
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
zark
Здравствуйте, на руках счетчик NPM G-4, скажите пожалуйста, какой минимальный расход у бытовой газовой плиты, из газопотребляющих устройств, только она. просто интересно, подойдет ли она под наименьший диапазон измерения газа у счетчика.
gloom11
В паспорте на плиту Гефест нашел цифру в 0,3 кВт в режиме малого пламени, это соответствует расходу в 0,05м3/ч... Для счетчика NPM G4 минимальный расход 0,04м3/ч, так что вроде проходит.
zark
Спасибо, а подскажите как пересчитать с кВт в м3/ч?
Газовик
Делить не пробовали?
LevaK
Цитата(zark @ 5.9.2012, 15:38) *
Спасибо, а подскажите как пересчитать с кВт в м3/ч?


кВт разделить на 1,16, потом то что получится разделить на 8. Ответ будет в м3/час.
bamya
Для одной плиты нужен счетчик G-1.6 и подбор счетчика считается по максимальному расходу (потребление плиты в данном случае), а не по минимальному
gloom11
Bamya, а такой вариант что минимальный расход газа у плиты будет ниже чем минимальный диапазон счетчика, и при работе плиты в режиме "малое пламя" он учет вести не будет вообще, вы не рассматриваете в принципе? Проверять нужно и по максимальному и по минимальному расходу....
bamya
Что бы определить какое количество газа способен измерить счетчик необходимо знать номинальное измеряемое значение газового счетчика. Такое номинальное значение указано в маркировке счетчика газа. G-1,6 обозначает, что пропускная способность газового счётчика составляет от 1,6 до 2,5 куб. м газа, маркировка G-2,5 – от 2,5 до 4 куб. м, G-4 – от 4 до 6 куб. м, G-6 – от 6 до 10 куб. м, G-10 – от 10 до 16 куб. м, G-16 – от 16 до 25 куб. метров.

Следовательно при наличии плиты, то для учета будет достаточно счетчика с маркировкой G-1,6, т.к. газовая плита расходует порядка 1-1,5 куб. м. газа в час. Если же у вас больше приборов использующих газ, тогда потребуется счетчик газа с большей пропускной способностью. Как правило, на газовых приборах в паспорте указывается расход газа за час. Сложите значения расходов всех потребителей, и вы получите значение пропускной способности указанной в маркировке необходимого счетчика газа.
LevaK
Цитата(bamya @ 6.9.2012, 10:50) *
... G-1,6 обозначает, что пропускная способность газового счётчика составляет от 1,6 до 2,5 куб. м газа...

Я не согласен.
Пропускная способность не может быть "от и до".
Счетчики выбираются по ДИАПАЗОНУ ИЗМЕРЕНИЙ, в котором погрешность измерений не превышает определенной величины.
Поэтому для выбора счетчика надо знать минимальное и максимальное потребление газа, которое должно перекрываться диапазоном измерения счетчика.
А пропускная способность счетчика нигле не пишется и никого не интересует.
Для счетчика G1,6 2,5м3/час - это ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ при котором погрешность не выходит за нормы.
Вроде так.
Mitrich
Цитата(gloom11 @ 6.9.2012, 7:40) *
при работе плиты в режиме "малое пламя" он учет вести не будет вообще


По своему принципу работы мембранный счетчик должен считать даже совсем мизерные расходы. Иное дело, что погрешность в этом случае выходит за рамки...
После нескольких лет работы (особенно на пыльном, неочищенном газу) мембранный счетчик может начать байпасить из-за износа пластмассовых деталей, но для того и поверка делается периодически.
andrei434
есть еще такая величина как порог чувствительности счетчика rolleyes.gif
LevaK
Цитата(andrei434 @ 21.4.2014, 18:52) *
есть еще такая величина как порог чувствительности счетчика rolleyes.gif

Какой порог чувствительности у обычного бытового мембранного счетчика?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.