Дорогие коллеги,Добрый день!
Подскажите,пожалуйста, в СП 10.13130.2009 в п.4.1.1 и таблице 1 написано. что надо предусматривать внутр.противопожарный водопровод в жилых зданиях при числе этажей от 12 до 16. а 12 этажей - эксплуатируемых или в общем (вместе с чердаком) ? чердак без сгораемых конструкции.
У меня дом 11-этажей эксплуатируемых( с 1-го по 11) и плюс чердак , у архитектора написано в ведомости 12..
надо ли в данном случае предусматривать?

Марфа Васильевна я
Я бы считала что 11 этажей, хотя на 100% не уверена. Интересно мнение других увидеть))
Dmitry_vk
СП 54.13330.2011 "СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные"

Приложение В (обязательное)
Правила определения площади здания и его помещений, площади застройки, этажности и строительного объема

В.1.6 При определении этажности здания учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.
При определении количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и другие.
Подполье под зданием независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и технический чердак с высотой менее 1,8 м в число надземных этажей не включаются.
При различном числе этажей в разных частях здания, а также при размещении здания на участке с уклоном, когда за счет уклона увеличивается число этажей, этажность определяется отдельно для каждой части здания.
При определении этажности здания для расчета числа лифтов технический этаж, расположенный над верхним этажом, не учитывается.