Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: сварочный шов в футляре
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
два
Дорогие друзья помню что нельзя распологать сварочный шов в футляре (при выходе из земли или при переходе через стену), но не могу найти в каком документе это отражено. Помогите!
positronw
ПБ 12-529-03
3.1.26. На внутренних газопроводах, а также в ГРП и ГРУ при врезках ответвлений до 50 мм включительно (в том числе импульсных линий) расстояние от швов ввариваемых штуцеров до кольцевых швов основного газопровода должно быть не менее 50 мм.
3.1.27. Заделка сварных и резьбовых соединений газопроводов в стены не допускается.
Ещё было в старом СНиП 3.05.02-88
4.7.* Способ соединения труб при монтаже внутренних газопроводов должен соответствовать требованиям СНиП 2.04.08-87.
Заделка сварных и резьбовых соединений газопроводов и арматуры в стены и перекрытия не допускается.
Участки газопроводов, проложенные в футлярах, не должны иметь стыковых соединений, а проложенные в каналах со съемными перекрытиями и в бороздах стен - резьбовых и фланцевых соединений.
GASPAR
СП 42-101-2003 п10.214 Участки газопроводов, проложенные в футлярах, не должны иметь стыковых, резьбовых и фланцевых соединений, а проложенные в каналах со съемными перекрытиями и в бороздах стен - резьбовых и фланцевых соединений.
два
Уважаемые спецы! Большое спасибо за ответ. smile.gif
GASPAR
Цитата(два @ 4.9.2012, 5:12) *
Уважаемые спецы! Большое спасибо за ответ. smile.gif

Счёт на оплату консультации выслал. biggrin.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.