Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Врезка в газопровод
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Sihaya
Такой вопрос. В Правилах устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов написано: "Расстояние от штуцера или другого элемента с угловым (тавровым) швом до начала гиба трубы или поперечного сварного шва должно быть не менее наружного диаметра трубы, но не менее 50 мм для трубопроводов с наружным диаметром до 100 мм и не менее 200 мм - для трубопроводов больших наружных диаметров.".
А если у меня труба Ду200 можно ли в нее врезать с двух сторон манометр и термометр? или надо все таки сместить относительно друг друга. Если лучше сместить, то на сколько?
Вообще интересует, 200 мм, про которые говориться в Правилах - это расстояние по горизонтали или по длине окружности трубы?
iw.tzyganoff
Если врезаемые штуцера полдюйма можно от сварного шва отступить 50 мм, без всяких смещений, но если есть возможность лучше отступить 80 или 100 мм, чтобы удобней манометр заворачивать
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.