dugarik
Заказчик требует сделать переход через улицу надземным, газ-д(Г1) в жилом квартале, улица грунтовая, но по ней проходит ВЛ-10кВ, может быть кто сталкивался с сооружением защитного ограждения над газопроводом с креплением на изоляторах к самой трубе газопровода. Чушь конечно, но копать не дают жители. helpsmilie.gif
Dyadya
Серия 5.905-17.07 CЗК 40.00 пересечение с ВЛ до 1кВ

ПУЭ 2.5.165.

В местах пересечения с ВЛ надземные и наземные газопроводы, кроме проложенных в насыпи, следует защищать ограждениями. Ограждение должно выступать по обе стороны пересечения от проекции крайних проводов ВЛ при наибольшем их отклонении на расстояния не менее: 3 м для ВЛ до 20 кВ, 4 м для ВЛ 35-110 кВ, 4,5 м для ВЛ 150 кВ, 5 м для ВЛ 220 кВ, 6 м для ВЛ 330 кВ, 6,5 м для ВЛ 500 кВ.