Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подключение к существующим большого диаметра
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Damir171284
Здравствуйте! Проеутируемый кольцевой водопровод dy250 запитывается от существующей кольцевой городской сети dy600. Подключился с помощью врезки. Эксперт написал замечание что необходимо заложить тройники для подключения. Стальных тройников я не нашел. Подскажите пожалуйста, кто как осуществляет подключение? Спасибо!
aleksey_v
Где не нашли?
aminopower
Цитата(Damir171284 @ 22.8.2012, 11:15) *
от существующей кольцевой городской сети dy600.

Материал трубы какой?
Damir171284
Материал существующего кольцевого dy600 - сталь. Материал проектируемого кольцевого трубопровода dy250 -полиэтилен.
Смотрел ГОСТ на тройники 17376-2001. Смотрел в интернете. Не нашел!!! Можно ли из другого материала?
aleksey_v
А переходов, конечно же, не существует, и нужно обязательно искать и ставить тройник с нужным диаметром ответвления, ага.
Еще есть альбомы по деталям водопроводных сетей [, хотя и не гост].
aminopower
Цитата(Damir171284 @ 22.8.2012, 11:15) *
Подскажите пожалуйста, кто как осуществляет подключение?

В сущ. стальную трубу ф600 вваривается стальной патрубок ф250-фланец по ГОСТу-задвижка-фланцевый адаптер-труба ПЭ. Переходов не нужно никаких и тройников.
aleksey_v
Цитата(aminopower @ 22.8.2012, 13:12) *
В сущ. стальную трубу ф600 вваривается стальной патрубок ф250-фланец

Цитата(Damir171284 @ 22.8.2012, 11:15) *
Подключился с помощью врезки. Эксперт написал замечание что необходимо заложить тройники для подключения.


aminopower
Согласовать это решение с Водоканалом (эксплуатирующей организацией) и представить эксперту.
Damir171284
Вопрос только в тройнике, и в том, как правильно сделать в данной ситуации. Диаметр ответвления не принципиален, главное чтобы не меньше необходимого был, а там переходами подгоним....
Марфа Васильевна я
Нашли?
а то вот первая ссылка из поисковика http://stalkomp.narod.ru/t.html
ГОСТ 17376 п. 4.2.
Damir171284
Здравствуйте, так и сделал. Указал ссылку на этого производителя. Спасибо!
Engineer90
Цитата(Damir171284 @ 12.9.2012, 10:22) *
Здравствуйте, так и сделал. Указал ссылку на этого производителя. Спасибо!

Впервые столкнулась с наружными сетями, очень нуждаюсь в помощи. может кто подскажет, как будет выглядеть узел врезки в водопровод 100мм из ПЭ стальной трубой 25мм.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.