timofeeve
22.8.2012, 9:55
Проект бурения водяной скважины вернулся с госэкпертизы со следующим замечанием:
"Для очистки воды от грязи, мути и примесей при опытной откачке водозаборной скважины предусмотреть накопитель-отстойник. Пособие к СНиП 2.04.02-84".
Как считаете, должна ли его предусматривать проектная организация, разрабатывающая проект бурения скважины, или накопитель-отстойник разрабатывается при производстве работ проектом ППР организацией, выполняющей работы по бурению? А главное, каким нормативным документом подтвердить то или другое?
В проекте "бурения скважины" должен быть раздел ПОС. Вы его что, не собираетесь делать?
timofeeve
22.8.2012, 10:06
Цитата(andrey R @ 22.8.2012, 9:58)
В проекте "бурения скважины" должен быть раздел ПОС. Вы его что, не собираетесь делать?
ПОС есть, но вопрос госэкспертизы отнесен к разделу "Водоснабжение и водоотведение".
andrey R
22.8.2012, 10:10
Так есть резервуар то в разделах? Или в ВК ничего не надо, вода в резервуар сама телепортируется?
timofeeve
22.8.2012, 10:16
Но ведь это только для опытной откачки - для этого же можно и не делать дополнительной сети. Это, как понимаю, временный объект, используемый только при производстве работ. В ВК и ПОС про устройство накопителя нет никаких указаний.
andrey R
22.8.2012, 10:18
С чего Вы взяли, что "можно и не делать"? Куда воду то лить будете и кто там потом грязюку будет выгребать?
timofeeve
22.8.2012, 10:27
Да, то что проект на это должен быть - конечно. Но ведь временные объекты не входят в раздел ВК, это, действительно, ближе к ПОС. Другое дело, что это ПОС или ППР? Все таки бурильщикам виднее будет где эту яму откапывать.
В организации, которая занимается бурением скважин, четкого ответа не смогли дать, но сказали, что в проектах на бурение скважин не видели разработанных накопителей-отстойников. Оттого и сомнения в замечании эксперта.
andrey R
22.8.2012, 10:32
Бурильщики и без Вашего проекта набурят, только дай, им же виднее
timofeeve
22.8.2012, 10:34
Хорошо, а в какой раздел включать накопитель-отстойник?
если он нужен только для стадии бурения, то не в НВК раздел...
timofeeve
22.8.2012, 11:36
Цитата(Водяной @ 22.8.2012, 11:26)
если он нужен только для стадии бурения, то не в НВК раздел...
Но тогда может быть отписаться, что устройство накопителя-отстойника входит в состав работ буровой организации, и выполняется на основании проекта ППР (который выполняется той же организацией)?
Цитата(timofeeve @ 22.8.2012, 12:36)
Но тогда может быть отписаться, что устройство накопителя-отстойника входит в состав работ буровой организации, и выполняется на основании проекта ППР (который выполняется той же организацией)?
дорога верная...
Цитата(timofeeve @ 22.8.2012, 10:34)
Хорошо, а в какой раздел включать накопитель-отстойник?
Я бы включил в ПОС, в раздел охраны окружающей среды, здесь же написать надо куда девать осадок и "очищенную" воду из отстойника.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.