Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Замечание госэкспертизы по накопителю-отстойнику
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
timofeeve
Проект бурения водяной скважины вернулся с госэкпертизы со следующим замечанием:
"Для очистки воды от грязи, мути и примесей при опытной откачке водозаборной скважины предусмотреть накопитель-отстойник. Пособие к СНиП 2.04.02-84".

Как считаете, должна ли его предусматривать проектная организация, разрабатывающая проект бурения скважины, или накопитель-отстойник разрабатывается при производстве работ проектом ППР организацией, выполняющей работы по бурению? А главное, каким нормативным документом подтвердить то или другое?
andrey R
В проекте "бурения скважины" должен быть раздел ПОС. Вы его что, не собираетесь делать?
timofeeve
Цитата(andrey R @ 22.8.2012, 9:58) *
В проекте "бурения скважины" должен быть раздел ПОС. Вы его что, не собираетесь делать?


ПОС есть, но вопрос госэкспертизы отнесен к разделу "Водоснабжение и водоотведение".
andrey R
Так есть резервуар то в разделах? Или в ВК ничего не надо, вода в резервуар сама телепортируется?
timofeeve
Но ведь это только для опытной откачки - для этого же можно и не делать дополнительной сети. Это, как понимаю, временный объект, используемый только при производстве работ. В ВК и ПОС про устройство накопителя нет никаких указаний.
andrey R
С чего Вы взяли, что "можно и не делать"? Куда воду то лить будете и кто там потом грязюку будет выгребать?
timofeeve
Да, то что проект на это должен быть - конечно. Но ведь временные объекты не входят в раздел ВК, это, действительно, ближе к ПОС. Другое дело, что это ПОС или ППР? Все таки бурильщикам виднее будет где эту яму откапывать.

В организации, которая занимается бурением скважин, четкого ответа не смогли дать, но сказали, что в проектах на бурение скважин не видели разработанных накопителей-отстойников. Оттого и сомнения в замечании эксперта.
andrey R
Бурильщики и без Вашего проекта набурят, только дай, им же виднее smile.gif
timofeeve
Хорошо, а в какой раздел включать накопитель-отстойник?
Водяной
если он нужен только для стадии бурения, то не в НВК раздел...
timofeeve
Цитата(Водяной @ 22.8.2012, 11:26) *
если он нужен только для стадии бурения, то не в НВК раздел...


Но тогда может быть отписаться, что устройство накопителя-отстойника входит в состав работ буровой организации, и выполняется на основании проекта ППР (который выполняется той же организацией)?
Водяной
Цитата(timofeeve @ 22.8.2012, 12:36) *
Но тогда может быть отписаться, что устройство накопителя-отстойника входит в состав работ буровой организации, и выполняется на основании проекта ППР (который выполняется той же организацией)?

дорога верная...
zem
Цитата(timofeeve @ 22.8.2012, 10:34) *
Хорошо, а в какой раздел включать накопитель-отстойник?

Я бы включил в ПОС, в раздел охраны окружающей среды, здесь же написать надо куда девать осадок и "очищенную" воду из отстойника.
zem
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.