Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Система контроля загазованности дожимной компрессорной станции
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
artblr
Добрый день. Имеется дожимная компрессорная станция (ДКС), 6000*2438*2890, В-1а. Необходимо оборудовать станцию двухпороговой системой контроля загазованности, предназначенной для непрерывного мониторинга концентрации газа CH4 (метан), с выдачей сигналов в систему управления ДКС и на диспетчерский пункт.
Перечень сигналов для передачи в систему управления ДКС:
1- Сигнал "Порог1-10%НКПР",
2- Сигнал "Порог2-20%НКПР",
3- Сигнал "Неисправность ГА".
Также станция оборудуется ПС,СО,АУПТ газом.

Конроль загазованности выполняю впервые. Подскажите, на какие нормы нужно обратить внимание, РБ.
Как строится система, с отдельным прибором управления или достаточно на пожарный вывести шлейфом?
Необходимо выбрать газоанализатор или сигнализатор газа?
Может у кого есть примеры, буду заранее благодарен за любую помощь.
vangogh29
Проектируется БПС (блок питания и сигнализации), желательно в помещении диспетчерской (ибо исполнение обычно УХЛ, но например старые "ЩИТ-2" устанавливали прямо в контролируемом помещении, икробезопасность - ОБЯЗАТЕЛЬНО), шлейфы к датчикам прокладываем отдельными кабелями на объект (ограничение а длину индивидуально для каждой системы контроля). Имел дело с "Дозор-С", "ГАЗ-3" - очень надёжные системы. Ставить на такие объекты лучше сигнализатор-эксплозиметр (т.е. с отображением на дисплее значения концентрации) дискреты на выходе БПС выводим на контроллер управления (или САК, смотря что у вас), а дальше - по алгоритму: сработал порог 1 - включается вытяжной вентилятор, порог 2- аварийный останов оборудования. Система автоматиского пожаротушения - отдельная тема...
11Therion11
Устанавливаю на котельнях, и в часных домах там где стоит котел, сагнализаторы серии ВАРТА. У часников ВАРТА 2-03, а на крупных котельнях ставлю ВАРТА 1-03 (4 КАНАЛА) ЕСТЬ варта НА 14 каналов. Обычно в котельной на 200 кВт ставлю тоже варту 2-03. по нормам нескажу я монтажник и сервисник. все приборы покупаю у них http://www.temio.com.ua/?act=all1&lang=ru. ВАРТА 1-03 имеет 2 порога и отоброжает 2 порога с возможностью вывода порогов на пульт в диспетческую, на аварийную сигнализацию на дверь помещения ( лампа и звуковой сигнал) и клапан отсекатель газа нормально закрытый или нормально открытый.Прикладываю инструкцию на варту 1-03, в конце инструкции есть схемы подключений внешних устройств. По техническим вопросам обращяйтесь. Да у них есть сигнализаторы с встроеным источником питания.

МОДИФИКАЦИИ СИГНАЛИЗАТОРА ГАЗА "ВАРТА 2"

Сигнализаторы "ВАРТА 2" изготавливаются в следующих модификациях:

- "ВАРТА 2-01" – сигнализатор метана (СН4) с возможностью управления 3-мя внешними исполнительными устройствами

- "ВАРТА 2-02" – сигнализатор угарного газа (СО, окись углерода) с возможностью управления 2-мя внешними исполнительными устройствами

- "ВАРТА 2-03" – сигнализатор метана и угарного газа (комбинированный) с возможностью управления 4-мя внешними исполнительными устройствами

- "ВАРТА 2**А" – сигнализатор с встроенным аккумулятором для электропитания прибора при исчезновении напряжения в сети

- "ВАРТА 2**Б" – сигнализатор упрощенной конструкции без возможности управления внешними исполнительными устройствами

- "ВАРТА 2**П" – сигнализатор с напряжением питания 12В постоянного или переменного тока

- "ВАРТА 2-01.1" – сигнализатор с термохимическим датчиком (пеллистор)

Сигнализаторы газа "ВАРТА 2" имеют гарантийный срок эксплуатации 2 года. Гарантийный срок эксплуатации увеличивается до 5 лет при условии заключения договора на сервисное обслуживание.


Сигнализаторы "ВАРТА 2" внесены в Государственный реестр средств измерения Украины с 2001 г. и имеют разрешение Госгорпромтехнадзора Украины к применению с 2001 г., в 2006 г. внесены в Госреестр Российской Федерации, в 2009 г. – в Госреестр Республики Молдова.



Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.