Добрый день, коллеги! Кто-нибудь настраивал регуляторы Madas RG/2MB DN50? Подскажите как настроить ПСК регулятора, не могу найти регулировочный винт. По инструкции он под винтом настройки регулятора на выходное давления, а там просто гайка. Кто имел дело с регулятором -откликнитесь. Заранее спасибо. rolleyes.gif
Poohovik
Судя по описаниям в них нет встроенного ПСК. Даже по чертежу это видно.
positronw
Poohovik, FRG/2MB MAX - RG/2MB MAX на которые вы дали ссылку, это фильр-редуктор и редуктор. Максимальное рабочее давление 1-2 Bar. А вопрос был о регуляторе давления RG/2MB. Максимальное давление 6 Bar. И в нём есть встроенный ПСК. http://proekt-gaz.ru/forum/2-2435-1