iw.tzyganoff
17.8.2012, 8:54
здраствуйте форумчане. Подскажите как устанавливается ИС на выходе г-да из земли до или после отключающего устройства.
после. Если поставите до будут проблемы при необходимости его замены
Уточню - устанавливается после отключающего устройства по ходу движения газа.
Для обслуживания ИФС отключающее устройство устанавливается до ИФС по ходу газа. Если изолирующее соединение не требует обслуживания-то после.
iw.tzyganoff
21.8.2012, 13:25
Спасибо за ответы. Только уточняю не ИФС а ИС, ифс у нас сейчас не ставят. Зато Нижегородоблгаз нашим проектам делает замечание в том, что мы ставим ИС после отключающего устройства по ходу газа на вводе в частный дом. Кстати уточню выход г-да из земли у частного дома, то есть г-д ввод. Считаю полная глупость, но они монополисты. с ними спорить бесполезно
У нас то же какое-то время требовали ставит ИС (как объясняли это распоряжение питера). А теперь решили ставить на выходе на здание ИС а на ГРПШ ИФС. Вобще сколько видел обычно на домах всегда сначала ставят кран а уже потом ИС (ИФС). А чем они мотивируют своё замечание?
Посмотрите вот эти рекомендации по установке ИЭС
iw.tzyganoff
22.8.2012, 7:21
Спасибо за ссылку. А ОблГаз ни чем не мотивирует. Я говорю они монополисты. Нам приходится с ними проекты согласовывать, так как построенные нами г-ды мы в ихние врезаем и им не не нравится, что мы потом эти г-ды берем на техническое обслуживание.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.