Lvovich80
Всем добрый день!
Подскажите, где написано что котел нельзя установливать в жилой комнате (речь об одноквартирном частном доме).
В СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные" четко написано: "теплогенераторы следует размещать в отдельном нежилом помещении". По одноквартирным домам, кроме запрета установки котлов в ванных и сан. узлах, ничего найти не могу.
chp6
СП 55.13330.2011, СНиП 31-02-2001 Актуализированная редакция
Дома жилые одноквартирные
6.12 При отсутствии централизованного теплоснабжения в качестве источников тепловой энергии, работающих на газовом или жидком топливе, должны применяться автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 35 кВт допускается устанавливать на кухне.

Помещение, в котором расположен теплогенератор, работающий на газовом или жидком топливе, должно соответствовать требованиям безопасности, изложенным в СП 61.13330 и СП 62.13330.

Ввод газопровода следует осуществлять непосредственно в кухню или в помещение теплогенераторной. Внутренний газопровод в доме должен отвечать требованиям, предъявляемым к газопроводам низкого давления по СП 62.13330.

Пункта в которм чётко указано что в жилой комнате одноквартирного жилого лома устанавливать теплогенератор нельзя не нашёл. Но думаю указание что ввод осуществляется непосредственно в помещение кухни или теплогенераторной подразумевает что в жилой комнате устанавливать котёл нельзя.

И вот такой вопрос - а как вы в жилой комнате к котлу газопровод подведёте?
СНиП 42-01-2002
Газораспределительные системы
7.6 При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного назначения и производственные помещения зданий всех назначений, с учетом требований таблицы 2 по давлению газа, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра.

chp6
СНиП 41-01-2003
Отопление, вентиляция и кондиционирование

6.2 ПОКВАРТИРНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

6.2.3 В квартирах теплогенераторы общей теплопроизводительностью до 35 кВт можно устанавливать в кухнях, коридорах, в нежилых помещениях, а во встроенных помещениях общественного назначения - в помещениях без постоянного пребывания людей.

Теплогенераторы общей теплопроизводительностью свыше 35 кВт следует размещать в отдельном помещении. Общая теплопроизводительность установленных в этом помещении теплогенераторов не должна превышать 100 кВт.


Не смотря на то что раздел называется Поквартирные системы теплоснабжения думаю его нормы распространяются и на частный дом (он же одноквартирный).

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящие строительные нормы распространяются на системы теплоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях зданий и сооружений (далее - зданий).

Настоящие нормы не распространяются на системы:

а) отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха убежищ; сооружений, предназначенных для работ с радиоактивными веществами, источниками ионизирующих излучений; объектов подземных горных работ и помещений, в которых производятся, хранятся или применяются взрывчатые вещества;

б) специальных нагревающих, охлаждающих и обеспыливающих установок и устройств для технологического и электротехнического оборудования; аспирации, пневмотранспорта и пылегазоудаления от технологического оборудования и пылесосных установок.


В области применения данного снипа одноквартирные дома к объектам на которые он не распространяется не отнесены. Ну а то что одноквартирный дом относится к зданиям и сооружениям думаю никто спорить не будет
Lvovich80
Подскажите, в каком пункте написано про ввод г/да в помещение кухни либо теплогенераторной.
В п.5.1.6 СП 62.13330.2011 пишут "Слудует предусматривать вводы г/дов в здания непосредственно в помещение, где установлено газоиспользующее оборудование....."
Что касается требования по запрету разъемных соединений в жилых комнатах - то этот запрет распространяется только на транзитные г/да.
P.S. Сам понимаю, что котлы нельзя ставить в жилых помещениях, но заказчик проблемный дело может дойти до суда.
chp6
про кухню или теплогенераторную
СП 55.13330.2011, СНиП 31-02-2001 Актуализированная редакция
Дома жилые одноквартирные
п. 6.12


СНиП 42-01-2002
Газораспределительные системы
7.6 При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного назначения и производственные помещения зданий всех назначений, с учетом требований таблицы 2 по давлению газа, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра.

Да тут о транзитной прокладке только через жилые помещения кроме транзитной другой прокладки и быть не может. Да и та только при необходимости которую вам ещё обосновать пидётся. К примеру наш межрайгаз (Калуга) транзитную прокладку с большой неохотой согласовывает.

К тому же есть пункт СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование п.6.2.3 В квартирах теплогенераторы общей теплопроизводительностью до 35 кВт можно устанавливать в кухнях, коридорах, в нежилых помещениях.....Теплогенераторы общей теплопроизводительностью свыше 35 кВт следует размещать в отдельном помещении
Дом у вас одноквартирный - т.е. квартира. Так что на мой взгляд этот пункт на ваш случай вполне распространяется и однозначно указывает на недопустимость установки котла в жилой комнате.