karchro
ГРПШ входное давление 0,6 МПа, потом два выхода на 0,3 МПа и на 0,002 МПа.
Речь идёт об испытании на герметичность ГРПШ перед здачей строительных работ, по замене ШГРП, тех.ническому надзору.
Просто этот шкаф 3 года хрен знает где хранился, завод поменял в нём регуляторы. А как поменял: приехали сварщики какие-то завода изготовителя, наварили в месте присоединения фланца перед регулятором ужасные стыки. Просветить их нельзя, да и ген.подрядчик будет говорить зачем ему это надо, чужие стыки светить. Вот и хочу чтобы опрессовка прошла как положена.
positronw
karchro если ГРПШ 3 года лежал на складе, и тем более менялся регулятор давления, то испытывать на герметичность его нужно обязательно.
Порядок следующий:
- Отглушаете регулятор давления с 2-х сторон, отглушаете импульсные линии на регулятор давления и ПЗК, отглушаете ПСК;
- Открываете все запорные устройства
- Высокое давление (вход) качаете на 0,75МПа;
- Среднее давление (выход 1-й нитки) на 0,45МПа;
- Низкое давление (выход 2-й нитки) на на 0,3МПа;
- Засекаете на 12 часов по манометрам с классом точности не более 0,6.
Можно засечь всё вместе (по кругу) на 0,75 МПа не отглушая регулятор давления, при условии что, регулятор выдержит такое давление.
karchro
Сасибо. Примерно так я и предполагал. А не могли бы Вы по-подробнее расписать как засечь всё вместе по кругу?
positronw
Это значит, что весь ГРПШ накачивают давлением необходимым для испытания входного газопровода. В данном случае 0,75МПа. Можно накачать со стороны входного давления и перепустить через байпасные линии (так проще всего). Можно накачать со стороны выходных газопроводов, и давление само создастся в входной части ГРПШ (перепустится, так как попадает под клапан и поднимает его), если это регулятор типа РДУК, РДБК, РДГ, РДП то есть регулятор с усилителем (пилотом). В этом случае отглушать импульсные линии регулятора не нужно, а импульс ПЗК и ПСК лучше отглушить. Такие регуляторы выдерживают испытательное давление, так как на основной мембране давление сверху и снизу уравновешивается, а пилот и стабилизатор выдерживают такое давление.
На регуляторах прямого действия типа РД, РДНК я не советывал бы так испытывать, так как можно порвать мебрану.
karchro
Большое спасибо!