Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: РДНК-У
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Илюха
Допускается ли такая "перевернутая" установка регулятора давления РДНК-У?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
klikklja
Так не когда не ставим, мембрана и шток перекашиваются, а вообще в паспорте должно быть прописано.
molibden1980
нет
Илюха
Почитал руководство по эксплуатации РДНК - "стакан" регулятора должен быть установлен вертикально, т.е. от положения регулятора как на фотографии его повернуть на 90гр. неважно в какую сторону - можно по часовой стрелке, можно против. Только не нашел минимально требуемое расстояние от стены до регулятора - допустим если корпусом ПЗК он будет направлен к стене?
Еще глупый вопрос - в комплект регулятора входит медная импульсная трубка, можно ли ее гнуть без какой-то спец. технологии (например, без нагрева)?
Trew
ПЗК к стенке - не есть хорошо, нужно расстояние чтоб его регулировать и взводить. Медные трубки мы никогда не греем когда гнем.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.