Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Котлы с закрытой камерой сгорания
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Fitingmen
Здравствуйте, уважаемые коллеги! На повестке дня маячит вопрос - будет-ли считаться универсальный котёл VIADRUS в совокупности с газовой наддувной горелкой BENTONE, к которой будет подключён воздуховод "извне" для питания воздухом, котлом с закрытой камерой сгорания?
lentyai
а в чем сомнения?
omgmrak
воздух внутри помещения никак не учавствует в процессе горения - это закрытая камера сгорания. unsure.gif
Larisa09
Добрый день! Помогите прояснить ситуацию: у нас построился дом, по проекту заложена топочная (S=17-18 кв м), имеется одно окно (1300х350) на улицу и одно в соседнее помещение. По нормам остекления не хватает, существуют ли способы обойти этот момент. Где то вычитала, что Котлы с закрытой камерой сгорания не требуют этих норм, но к сожалению не могу найти подтверждения в нормативных документах. Спасибо.
11Therion11
Цитата(Fitingmen @ 7.8.2012, 21:19) *
Здравствуйте, уважаемые коллеги! На повестке дня маячит вопрос - будет-ли считаться универсальный котёл VIADRUS в совокупности с газовой наддувной горелкой BENTONE, к которой будет подключён воздуховод "извне" для питания воздухом, котлом с закрытой камерой сгорания?


Цитата(11Therion11 @ 12.8.2012, 14:09)
Напольные котлы с вентиляторной горелкой!!!

1.они с открытой камерой сгорания или с закрытой камерой сгорания???


Закрытой. То что вентиляторная горелка может забирать воздух с помещения (как один из вариантов), не означает что камера открытая

Цитата(11Therion11 @ 12.8.2012, 14:09)
2. как отличить открытую камеру сгорания от закрытой в напольных котлах (от 100 кВт).


Если воздух из помещения непосредственно поступает на горение в горелку и разрежение в помещении влияет на аэродинамический режим горения - это открытая камера


У вас газоплотный котел с закрытой камерой сгорания (так как в горении воздух бреться с улицы)! rolleyes.gif


да и любой газоплотный котел по сути является котлом с закрытой камерой сгорания. rolleyes.gif




tiptop
Цитата(11Therion11 @ 4.10.2012, 13:50) *
да и любой газоплотный котел по сути является котлом с закрытой камерой сгорания. rolleyes.gif

Что-то Вы путаете понятия.
Наверное, Вам пока ещё не доводилось видеть, как из кармана дутьевого вентилятора пламя вылетает. smile.gif

...Или из инжекционных горелок.

Таким же образом в помещение может спокойно выходить природный газ.
lentyai
вы хотите сказать нет котлов с закрытой камерой сгорания? rolleyes.gif
oxy04
Цитата(Larisa09 @ 4.10.2012, 12:10) *
Добрый день! Помогите прояснить ситуацию: у нас построился дом, по проекту заложена топочная (S=17-18 кв м), имеется одно окно (1300х350) на улицу и одно в соседнее помещение. По нормам остекления не хватает, существуют ли способы обойти этот момент. Где то вычитала, что Котлы с закрытой камерой сгорания не требуют этих норм, но к сожалению не могу найти подтверждения в нормативных документах. Спасибо.

Легкосбрасываемые поверхности нужны в любом случае
11Therion11
Цитата(tiptop @ 4.10.2012, 13:13) *
Что-то Вы путаете понятия.
Наверное, Вам пока ещё не доводилось видеть, как из кармана дутьевого вентилятора пламя вылетает. smile.gif

...Или из инжекционных горелок.

Таким же образом в помещение может спокойно выходить природный газ.



СП 41-108-2004
теплогенератор типа «В»* - теплогенератор с открытой камерой сгорания, подключаемый к индивидуальному дымоходу, с забором воздуха для горения топлива непосредственно из помещения, в котором теплогенератор установлен;

теплогенератор типа «С»* - теплогенератор с закрытой камерой сгорания, в котором дымоудаление и подача воздуха для горения осуществляются за счет встроенного вентилятора. Система сжигания газового топлива (подача воздуха для горения, камера сгорания, дымоудаление) в этих теплогенераторах газоплотна по отношению к помещениям, в которых они установлены;


Что я неправильно понимаю???

tiptop
Призываю не путать кислое с пресным.

"Газоплотный котёл" - это одно, а "теплогенератор с закрытой камерой сгорания" - это другое.

Когда нам случается одновременно увидеть 4 колеса, то ведь мы не каждый раз говорим "это автомобиль" ? smile.gif
Valiko
Требуемые по нормам легкосбрасываемые конструкции могут пригодится один раз, но их отсутствие, в это самый раз могёт привести к достаточно плачевным последствиям. Старо как мир, но "все нормативы написаны кровью"
11Therion11
Цитата(tiptop @ 5.10.2012, 19:46) *
Призываю не путать кислое с пресным.

"Газоплотный котёл" - это одно, а "теплогенератор с закрытой камерой сгорания" - это другое.

Когда нам случается одновременно увидеть 4 колеса, то ведь мы не каждый раз говорим "это автомобиль" ? smile.gif


Пожалуйста приведите пример Газоплотного котла с открытой камерой сгорания......


мож я чет непонимаю в СП 41-108-2004 учиться некогда не позно!!! rolleyes.gif

tiptop
Цитата(11Therion11 @ 5.10.2012, 22:19) *
Пожалуйста приведите пример Газоплотного котла с открытой камерой сгорания......

Ну, вот, например:
11Therion11
теплогенератор типа «С»* - теплогенератор с закрытой камерой сгорания, в котором дымоудаление и подача воздуха для горения осуществляются за счет встроенного вентилятора. Система сжигания газового топлива (подача воздуха для горения, камера сгорания, дымоудаление) в этих теплогенераторах газоплотна по отношению к помещениям, в которых они установлены;

вроде всем требованиям отвечает...... значит с ЗАКРЫТОЙ камерой сгорания.....

tiptop
Цитата(11Therion11 @ 5.10.2012, 22:34) *
вроде всем требованиям отвечает...... значит с ЗАКРЫТОЙ камерой сгорания.....

Написано же у Вас, что в одном случае
Цитата(11Therion11 @ 5.10.2012, 20:37) *
с открытой камерой сгорания

<...> с забором воздуха для горения топлива непосредственно из помещения


а в другом случае
Цитата(11Therion11 @ 5.10.2012, 20:37) *
с закрытой камерой сгорания
<...> подача воздуха для горения <...> газоплотна по отношению к помещениям, в которых они установлены
11Therion11
ну вот все правильно!!!! с закрытой камерой сгорания!!!!!

топка у этого котла газоплотна по отношению к помещениям, в которых они установлены..... давление в топке не зависит от атмосферного давления (давления воздуха в помещении)!!!

tiptop
Анекдот вспомнил. smile.gif

"В украинской школе идёт экзамен по родному языку. Ученику попадается билет, где нужно назвать все месяцы по-украински.
Ученик начал бойко отвечать:
- Лютень, сичень, травень...
А месяц "грудень" забыл. Учительница, желая выручить своего ученика, показывает руками на свою грудь. Ученик говорит:
- Сисень ?!
Учительница быстро опускает руки и вертит головой. Ученик кричит:
- Пузень!
Учительница краснеет, руки зажала между коленями. Ученик кричит:
- Писень!
Тогда учительница быстро прячет руки за спину, чтобы не провоцировать ответы ученика. Ученик обрадовался и закричал:
- А-а! жОпень!"
11Therion11
ммм ... непонял.... blink.gif анекдот смешной но к чему???? я что, СП не правильно трактую?????
tiptop
Да что там трактовать?
Если воздух на горение забирается из помещения, то это "открытая камера сгорания".

Атмосферное давление, относительную влажность воздуха и тому подобные тонкости в данном случае рассматривать не стОит.
lentyai
Цитата(tiptop @ 5.10.2012, 23:42) *
Да что там трактовать?
Если воздух на горение забирается из помещения, то это "открытая камера сгорания".

Атмосферное давление, относительную влажность воздуха и тому подобные тонкости в данном случае рассматривать не стОит.

насколько я понимаю вообще терминология открытая-закрытая камера сгорания применяется только для бытовых котлов мощностью менее 100 кВт. поскольку речь идет об установке в квартире, то тут принципиальный момент откуда забор воздуха: из помещения или снаружи. но чтобы эту терминологию распространяли дальше - я такого не встречал. там уже идет газоплотный-негазоплотный, наддувный-под уравновешенной тягой. а по вашему выходит все жаротрубные котлы с вентиляторными горелками - да и вообще все котлы - с открытыми камерами сгорания.
можно например так сказать: ДКВр-20 с точки зрения поквартирного отопления - котел с открытой камерой сгорания rolleyes.gif
tiptop
Цитата(lentyai @ 8.10.2012, 23:08) *
там уже идет газоплотный-негазоплотный

Всё правильно.
Не стоило переходить к этим терминам. dry.gif
огонь
СП 60.13330.2012
При обосновании в квартирах жилых зданий высотой не более 15 м допускается применять теплогенераторы с открытой камерой сгорания.
"При обосновании..."-понятие растяжимое
Спецы,приведите пожалуйста пример хотя бы нескольких
Спасибо
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.