Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Полиэтиленовые трубы в футляре
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Sihaya
Есть серия 5.905-25.05, там есть прокладка газопровода в футляре. Но я так понимаю, это стальной газопровод. Подскажите, опоры в футляре для ПЭ газопровода как выглядеть будут? Если есть, скиньте чертежи, пожалуйста!
vic153
Прокладка пэ газопровода в пэ футляре предусматривается по СТО Газпром 2-2.1-093-2006.
Для прокладки в стальном футляре можно применять данные изделия:
http://www.s-ng.ru/pdf/main_437.pdf
этого производителя:
http://www.enarm.ru/knigi/dlya-truboprovod...yushie-koljtsa/
или аналоги
Sihaya
О! Спасибо!!!!
Дружок
Опоры нужны для центрации трубопровода в футляре. Для стального трубопровода это делать необходимо, т.к. внизу футляра со временем из-за неплотности заделки может скапливаться вода, что потенциально может повлиять на изоляцию трубопровода и вызвать коррозию.
Полиэтиленовые трубопроводы центритуют для того, чтобы избежать повреждения его поверхности о неровности грата в метах соединения труб фстального футляра.
Еслли прокладка предумотрена в полиэтиленовом футляре, то можно не центрировть полиэтиленовый трубопровод.
"СП 42-103-2003 пункт 5.13 С целью обеспечения сохранности поверхности полиэтиленовой трубы при протаскивании ее через металлический или асбестоцементный футляр, допускается предусматривать защиту ее поверхности с помощью специальных колец (закрепленных на трубе липкой синтетической лентой) или другими способами. Если состояние внутренней поверхности футляра исключает возможность повреждения полиэтиленовой трубы, то дополнительных мер по ее защите можно не предусматривать. Способы защиты, в частности, количество опор и расстояния между ними определяются конструктивно или расчетом и указываются в рабочих чертежах".