Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Транзитная прокладка газопровода через здание
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Sihaya
В СНиП 2.04.08-87* написано: 6.9. Прокладку газопроводов транзитом через производственные помещения, где газ не используется, допускается предусматривать для газопроводов низкого и среднего давления при условии, что на газопроводе не устанавливается арматура и обеспечивается беспрепятственный круглосуточный доступ в эти помещения персонала, обслуживающего газопровод.

т.е. я понимаю, что прокладка газ-да среднего и низкого давления допустима в производственном здании.

А если газ-д высокого давления? можно его провести транзитом по котельной?
Vorbei
СНиП 2.04.08-87* не действует уже с 01.07.2003г., смотрите таблицу 3 и п. 5.3.3 в СП 62.13330.2011
vladi
Для внутренних газопроводов смотри таблицу 2 СП 62.13330.2010

GASPAR
В настоящее время обязательны к применению пункты СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы" вошедшие в перечень, утверждённого распоряжением Правительства РФ 1047-р от 21.06.2010г. СП 62.13330.2011 есть в проекте нового перечня, но до его официального утверждения не является документом обязательного применения., следовательно отдельные его пункты могут противоречить пунктам СНиП 42-01-2002.
zzzver
никто не сталкивался со следующей ситуацией?
газопровод проходит транзитом по соседнему зданию к нашему зданию общежития, возле которого находится задвижка и по акту к договору граница балансовой принадлежности. но сейчас горгаз очнулся и ссылаюясь на то что соседнее здание не подключено к системе газоснабжения и газопровод по его наружной стене протянут исключительно для нужд нашего общежития, то мы должны взять тот участок на баланс. а он нам как то особо и не нужен. как быть в данной ситуации?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.