krayzemli
Газовщики утверждают, что если окон нет и сделать из нельзя -- то без вариантов. И вроде бы по снипам так оно и есть.

Однако, краем уха слышал, что не на всех производствах есть возможность использовать легкосбрасываемые конструкции, а газ нужен. Вроде бы там обходятся принудительной вытяжкой во взрывобезопасном исполнении, включающейся датчиком концентрации. Наши газовщики говорят, что это фантастика и никогда они о таком не слышали.

У меня, конечно, частный дом, а не производство. Но всё равно, почему бы и не сделать так? Оно будет куда проще, чем переносить котельную.

Посоветуйте что-нибудь. Где найти и прочитать такие вот особые нормы? Как называются?

Ну или, в крайнем случае, сколько и кому заносить. :-)

А от окон ваших толку всё равно в реальности нет. Вон, в Астрахани при взрыве газа железобетонные панели повыбивало, несмотря на наличие больших окон, а у меня вообще -- газоблоки, да мансарда из фанеры и пенопласта.
krayzemli
UPD: План строения (на всякий случ.)



jota
Сделайте бетонный приямок и ставьте окно.
Это самое простое и дешёвое решение
krayzemli
Приямок отпадает 100%. С одной стороны подвал глухой -- он меньше, чем 1-й этаж. Ещё с двух сторон весной напирает вода, приямок неизбежно будет затапливать. С четвертой стороны всё занято -- выезд из гаража, выход из подвала, выход из дома. И котельная расположена неудачно -- посередине, возле глухого конца подвала.

По нормам, пока что, дешевле всего поставить котёл в коридоре 1-го этажа, над котельной, вроде бы по проходит -- по предварительным словам газовщика.

По здравому смыслу -- лучше уж ему стоять в подвале, в котельной с герметичной застекленной дверью. На 1-м этаже лестница (винтовая на плане) в подвал тоже отгорожена от коридора застекленной дверью. В случе взрыва газа в котельной, ударная волна через эти две застекленных двери выберется в тот же самый коридор первого этажа, только ещё и успеет ослабнуть по дороге. А вот объём коридора (если сложить 1-й и 2-й этажи) хоть и соответствует площади двух окон по формуле 0.03 квадрата на куб (одно окно на лестнице между этажами и одно в дальнем конце коридора 2-го этажа) -- всё-таки намного больше, чем объём котельной. И газа в нём может накопиться гораздо больше. И люди по нему ходят, в отличие от котельной. А ещё, они иногда курят. Разве что запах газа они быстрее почувствуют.
jota
Цитата(krayzemli @ 26.7.2012, 23:18) *
Ещё с двух сторон весной напирает вода, приямок неизбежно будет затапливать.

Борта приямка можно поднять выше уровня земли хоть на метр.
krayzemli
Всё равно, плохая идея... долбить дыру метр на метр, "по живому", в фундаменте из 50-см бетонных блоков
Иванов В.А.
Цитата(krayzemli @ 27.7.2012, 1:14) *
Всё равно, плохая идея...
Это ваша идея полохая!
Вы хотите сделать под собой бомбу и ищите оправдания этому нелепому желанию!
Vorbei
Согласен с предыдущим мнением, легкосбрасываемые конструкции должны быть наружу, а никак не внутрь дома. Прежде всего это ваша безопасность.
koromyslov
У вас дом то небольшой. Поставьте на кухню настенный двухконтурный котел (если хотите ГВС) и все......
krayzemli
Дом не очень большой, но это Новосибирск, здесь -30 -- норма, -40 -- случается регулярно. Требуемая мощность -- 45-55 кВт. В крайнем случае, оформлю как 30 кВт, а поставлю 45.

На кухне котёл нахрен не нужен, там до коллектора далеко.

Что ж, если выхода нет, придётся ставить в коридоре 1-го этажа, над котельной. Вроде бы по нормам всё подходит. А де-факто безопасность... всё-таки объём коридора больше 80 кубов...
вот уж рванёт так рванёт... да хрен с ней. Вынесет людишек взрывом через окна -- новых заселю. :-)
Khomenko_A_S
Газ имеет свойство скопляться в подвале, а тут еще без окна. В коридоре он скопляться не должен- это ведь проходная комната.
Окна нужны еще и для лучшей вентиляции и для тушения гипотетического пожара.