Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Сконвертировать 0-10v в Dali
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > EIB/KNX
Штурм
Неожиданно и срочно надо купить несколько конверторов из 0-10V в DALI...
Можно китайские или какие-либо фирменные не за безумно дорого smile.gif

Ничего в голову не приходит - помогите, уважаемые!
ineggo
Сомневаюсь что такое возможно. DALI - система адресная, а 0-10в - наоборот. Если из дали мы по адресу можем установить определенный уровень яркости (DALI-to-0-10) и управлять какими то устройствами которые дали не понимают, то по 0-10 (0-10-to-DALI) не понятно как это будет работать и чем мы будем управлять. Я к тому что "в чем смысл такого преобразования"?
Штурм
Да есть такие штуки - тот же ALTENBURGER их делает:
http://www.altenburger.de/english-website/...verter-control/

Цитата(ineggo @ 26.7.2012, 17:17) *
"в чем смысл такого преобразования"?

Есть не "наш" умный дом - там умельцы всё диммирование на самом продвинутом протоколе сделали: 1-10V.
Парни видимо не в теме, что все современные светильники и диммеры на DALI/DMX только работают biggrin.gif
ineggo
cool.gif профи чо)
Conversion of analog signals 1 – 10V (0-10V) to digital DALI-signals
(input terminals AS and T1)
• ON/OFF switching via a switch contact (relays, contact/switch), connection to terminal T1
o contact closed = ON; contact open = OFF
• Control of the brightness via the analog voltage input [AS]
o the respective voltage (1...10V) is the switch ON or control value
• Switching of the lighting through a motion sensor if the contact at terminal [T1] is closed
• Switching of the lighting in dependence of the daylight through a light sensor if the contact at [T1] is closed
• Switching of the lighting through a multi-sensor (Light sensor and motion detector in one)
o Automatic switch ON if daylight falls below the set light level and if motion is recognized: contact
T1 = closed.
o No automatic switch ON if motion is recognized, daylight however exceeds the set light leveд

это из описания. Я так понял он по 0-10 только одной группой может управлять. либо одним адресом, неважно. Тогда смысл этого всего для меня все равно остается загадкой.. Зачем нам эта промежуточная штуковина за дофига денег, если она все равно позволяет только одной группой управлять.. ph34r.gif
Штурм
Цитата(ineggo @ 26.7.2012, 18:00) *
Зачем нам эта промежуточная штуковина за дофига денег, если она все равно позволяет только одной группой управлять..

Иван, каждая такая "фиговина" будет управлять десятком диммеров и светодиодным панно на матрицах Tridonic и стоимостью за 200 тысяч рублей.
А всего подобных решений в коттедже около десятка, правда не все диммировать нужно, но бюджет понятен...
Abysmo
Слепи на Wago или Beckhoff.
Штурм
Блин, хоть бы подумали вначале есть там подобные устройства или нет!
Потом прикинуть бюджет - ну никак за 200-250 евро не получается...
Штурм
В итоге нашли мощные блоки питания с прямым управлением 1-10V - проблему вроде решили.
DALI не будет...
Mordan
Здравствуйте. Собрали конвертер из 0-10 вольт в DALI на PIC. Если нужна помощь - обращайтесь.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.