Здравствуйте! Посмотрите правильно сделан ли расчет? для сети низкого давления SDR17.6?
Keliuh
Какой программный комплекс используете?
lotus5
номограмма
кира-0709
Помогите с расчетом.
максимальный расход газа 1700 кубов в час,
давление на выходе из ШРП 0,3 МПа
расстояние до газоиспользующего оборудования 55 м.
давление на вводе 20кПа
Какой нужен диаметр газопровода (при худших условиях) при падении давления.
dugarik
Что-то не понятно, на выходе ШРП 0,3 МПа, а на вводе надо 20 кПа, ЭТО КАК ТАК? Вам похоже ШРП надо другой!
кира-0709
Вот и я так думаю. А то думала что заключила совсем.
tanya24
Какой регулятор в ШРП? Либо перенастроить давление на выходе, либо поставить регулятор у газоиспользующего оборудования.