Как посчитать потребность топлива (в тонах усл. топл. в год) для технологического оборудования? В конкретном случае установка для сжигания отходов на ферме
dugarik
А что из тех. характеристик оборудования у вас есть: расход газа, тепловая мощность? Время работы?
chp6
мощность и расхлоды газа. Режим работы возможно пролучится получить
dugarik
При известной мощности: 1. Определить кол-во теплоты за год (Гкал/год); если мощность в Вт, перейдите к ккал/час; далее умножить на кол-во часов работы установки в году. 2.Полученное кол-во теплоты умножить на удельный расход условного топлива (кг.у.т./Гкал), при теплотворной способности 7000 ккал/кг, удельный расход 142,86 кг.у.т./Гкал! Наверно надо учесть КПД! Не забудьте пересчитать ккал в Гкал, ну и кг в тонны. (В принципе это по МДК 4-05.2004).

А по известному годовому расходу газа можно вычислить годовой расход тепла и т.д.
-= Игорь =-
Зайдите на сайт http://regiongaz.info
Онлайн сервис QuickTer Web делает расчеты на отопление, горячее водоснабжение и на технологические нужды
Расчеты можно делать бесплатно, но что-бы распечатать расчет для получения лимита на газ требуется небольшая оплата (50 рублей)
Dede
Цитата(dugarik @ 27.7.2012, 11:03) *
А по известному годовому расходу газа можно вычислить годовой расход тепла и т.д.

По известному годовому расходу натурального топлива не составляет труда сразу его перевести в условное через калорийный эквивалент
http://www.kotel-modul.ru/table.htm
http://www.vinser-audit.ru/fuel_calc