Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ НА ПОДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДАХ С ДАВЛЕНИЕМ ГАЗА ДО 1,2 МПа
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Aefanov
Уважаемые форумчане!

Давление газопровода на входе в ГРС 5,4 МПа, на выходе 0,6 МПа, Ду80. Подземный газопровод в заводской изоляции с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием.
Газопровод на выходе с давлением газа 0,6 МПа Ду100.
На подземные трубопроводы с давлением газа до 1,2 МПа согласно СНиП 2.04.08-87 (п.11.19) и ГОСТ 9.602-89* (п.4.2) предусматривается изоляция весьма усиленного типа на основе полимерных материалов или битумных мастик.
Вопрос: Можно ли использовать для газопроводов с давлением газа до 1,2 МПа ту же изоляцию (заводскую), что и для газопроводов давлением 1,2 МПа и выше?
Дружок
1. СНиП 2.04-08-87* не действует с 2003 года! Вместо него действовал СНиП 42-01-2002, а теперь его актуализированная редакция СП 62.13330.2011
2. ГОСТ 9.602.89* не действует с 2005 года, вместо него действует ГОСТ 9.602-2005
3. На магистральных газопроводах используется усиленная изоляция сальных труб, а сетях газораспределения весьма усиленная.
Aefanov
Спасибо за ответ!
Исходя из выше сказанного я не могу применить на трубопроводах газораспределения туже изоляцию что и на магистральных газопроводах.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.