Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Газоснабжения церкви (храма)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Илюха
Допускается ли установка отопительного газового оборудования в помещении здания храма, расположенным смежно с основным помещением храма?
GASPAR
допускается, сын мой. Ибо газ из чрева матушки земли является как благодати для всех супостатов и дар божий газпрому. Аминь
Илюха
biggrin.gif
А если есть вероятность, что в основном помещении храма соберётся более 50 прихожан?
vladi
Обычно запрещается если газооборудование устанавливается под помещением с пребывыанием в нем более 50 чел. По идее Вы должны сделать в теплогенераторной отдельный выход, стены и двери и перекрытие теплогенераторной должны быть противопожарными. Какая мощность то теплогенераторной?
Илюха
Мощность - 67кВт. Выход из топочной на улицу есть. А оштукатуренные кирпичные стены являются противопожарными?
в СНиП "Котельные установки" написано не только под, а еще смежно и над помещениями с одновременным пребыванием в них более 50 человек не допускается размещать котельные (для общественных, административных и бытовых зданий).
positronw
Илюха. 67кВт это не котельная, и даже не теплогенераторрная подконтрольная Ростехнадзору. Поэтому СНиП "Котельные установки" на неё не распространяется.
vladi
Архитектурно-художественный центр «Арххрам» «Православные храмы и комплексы: Пособие по проектированию и строительству (к СП 31-103-99)». МДС 31-9.2003
В современной практике чаще всего применяются системы водяного отопления с теплоносителем от центральной теплосети или от местной котельной на различных видах топлива. Для сельской местности часто используются автоматические газовые водонагреватели (ОАГВ), которые размещаются в отдельном помещении с отдельным выходом наружу в целях пожарной безопасности.

Кирпичные стены являются противопожарными, если из помещения, где будете устанавливать теплогенератор есть дверь в смежное помещение, то она должна быть противопожарной. Теплогенератор 67 кВ смело ставьте.
Юлия невинком
Где разместить котельную для церковно-причтового дома с воскресной школой и помещениями для поломников. Предполагается установка двух котлов по 100 кВт. В документации подраздел АР (архитектура) расположение котельной указывают на первом этаже под помещением учительской и смежно с крещельной и гаражом. Что то берут сомнения по этому поводу. Подскажите, может кто то работал с этой темой!
GASPAR
НЕ называйте объект 200 кВт котельной. До 360 кВт - теплогенераторная.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.