Sihaya
Может я совсем загналась....но свечи мы ставим до задвижки?
почему в Постановление Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 870 "Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и
газопотребления" (с изменениями от 23 июня 2011 г.) написано
51. При проектировании внутренних газопроводов должна предусматриваться установка
продувочных газопроводов:
а) на наиболее удаленных от места ввода участках газопровода;
б) на ответвлении к газоиспользующему оборудованию после запорной трубопроводной арматуры
Vorbei
СП 42-101-2003:

6.13 На газопроводах производственных зданий (в том числе котельных), а также общественных и бытовых зданий производственного назначения предусматривают продувочные трубопроводы от наиболее удаленных от места ввода участков газопровода, а также от отводов к каждой газоиспользующей установке перед последним по ходу газа отключающим устройством.

и ещё:

ПБ 12-529-03:

7.37. Газопроводы котла должны иметь систему продувочных газопроводов с отключающими устройствами и штуцерами для отбора проб, а также растопочный сбросной газопровод (при необходимости).

Продувочные газопроводы должны быть предусмотрены:
в конце каждого тупикового участка газопровода, включая запальный газопровод;
перед вторым отключающим устройством на отводе к котлу;
перед местом установки заглушек на газопроводе котла;
перед ПЗК котла;
перед первым отключающим устройством у горелки (если длина газопровода превышает 2 м);
с обеих сторон секционного отключающего устройства при кольцевой схеме подвода газа к котельной.
Sihaya
В проекте труба Ду150, от нее ответвление на котел. В дальнейшем планируем поставить второй. Поэтому в конце трубопровода Ду150 поставила заглушку. Расстояние от отвода до заглушки 100 мм. Вопрос: Надо ли на этом участке ставить свечу?
Картинка прилагается (красным обозначено предполагаемое место установки свечи)
Bujhm777
Свеча нужна, скиньте мне пробное письмо на info@capwall.ru с пометкой "проект ГСВ", я отправлю готовую схему газоснабжения котельной
LevaK
Я бы не делал эту (красную) свечу. Продуть можно через свечу над краном котла. А при наращивании трубопровода для подключения перспективного котла красная свеча становится лишней.
А может коллектор сразу дотянуть до конца и в дальнейшем не удлинять? Тогда в конце сразу продувочную свечу и все...
Sihaya
Можно было бы так сделать. Но заказчик такой неопределенный....он еще сам не знает, хочет он второй или не хочетsmile.gif
LevaK
Тогда цепляйте две продувки, красную и перед краном потребителя. Потом (в перспективе) отрежут лишнее и перенесут в конец коллектора.
Sihaya
А в этом случае труба 200 уже не является коллектором и свеча в конце не нужна?
Bujhm777
Нужна, я уже отвечал на этот вопрос
ПБ-12-529-03
7.37. Газопроводы котла должны иметь систему продувочных газопроводов с отключающими устройствами и штуцерами для отбора проб, а также растопочный сбросной газопровод (при необходимости).
Продувочные газопроводы должны быть предусмотрены:
в конце каждого тупикового участка газопровода, включая запальный газопровод;
перед вторым отключающим устройством на отводе к котлу;
перед местом установки заглушек на газопроводе котла;
перед ПЗК котла;
перед первым отключающим устройством у горелки (если длина газопровода превышает 2 м);
с обеих сторон секционного отключающего устройства при кольцевой схеме подвода газа к котельной.
Диаметр продувочного газопровода должен определяться расчетом с учетом обеспечения 15-кратного обмена объема продуваемого участка газопровода в течение 1 ч, но быть не менее 20 мм.
На продувочных свечах не забудьте установить оголовки, слава богу они сейчас есть в продаже.

С уважением, завод газового оборудования ООО "Капвал"
Игорь Иванович
+7 (8452) 34-82-81
8906-315-9910
https://capwall.ru/catalog
info@capwall.ru
ork
Требования раздела 7 ПБ 12-529 распространяются на газопроводы и газовое оборудование котельных агрегатов тепловых электрических станций с единичной тепловой мощностью более 420 ГДж/ч (116,6 МВт).
Я думаю это не случай аскера.
Rikota
Выполнен проект на газоснабжение газо-лучистых обогревателей в промздании. ГЛО расположены на отметке +7,5 м, газовый коллектор и коллектор продувочный - на отм.+1,7 м. От коллектора Г1 идут подъёмы к каждому ГЛО, от каждого ГЛО - продувочный газопровод опускается к коллектору, далее - свечка.

Проблема в том, что монтажники (со ссылкой на инспектора РТН) утверждают, что таким образом мы газопроводы не продуем. Объясняю им, что газ на горелку приходит с давлением 30 мбар, даже с учётом всех потерь по длине продуваться будем под давлением. Упёрлись: инспектор сказал - не продуемся!!!

Вот как их убедить? Коллеги, подскажите, кто с таким сталкивался. Я вот не помню, чтобы где-то было чётко прописано, что продувочный коллектор должен быть строго выше отметки установки прибора...
Ferdipendoz
Sihaya, на мой взгляд достаточно двух свечей, третья не нужна
Valiko
Проблема в том, что монтажники (со ссылкой на инспектора РТН) утверждают, что таким образом мы газопроводы не продуем.

Монтажники инспектор правы. После отключения газа на входе в общий коллектор и последующего пуска газовых приборов должна быть предусмотрена возможность вытеснения воздуха максимально ближе к отключающим кранам газоиспользующих приборов.
Естественно, если из газопровода газ не удаляется -свечи не используются.
НО! если этих свечек не будет - при первом включении приборов после отключения газа - несколько циклов пуска придется продуваться через газоиспользуюший прибор.
И все будет работать.
Valiko
Относительно вопроса топикастера.
Свеча коллектора - это свеча коллектора. У вас условно не показана арматура. От котла - свеча нужна перед последним запорным органом
gorgas
Продувочная свеча - что это такое?
Valiko
это приспособление для продувки газопровода
два
Уважаемые спецы, подскажите ! Такая ситуация: Здание фигурное ступенчатое(чертежа нет к сожалению) высотой 23 м устанавливаем узел учета газа с Qmax=142,35 нм3/ч Р=0,003 МПа продувочные свечи выводить на такую высоту не целесообразно и думаю сослаться на ПБ 12-529 (свечи допускается не ставить до пропускной способности 400 м3/час)и теперь вопрос: Права ли я и как это оформить, что продувочный будет шланговый или это бред? А вообще кто -нибудь встречался со шланговым вариантом исполнения продувочных газопроводов?
necukoT
Подскажите пожалуйста номер типовой серии на оголовок продувочной свечи
Victor16
905-1-24.87
Rikota
Цитата(два @ 27.9.2012, 5:14) *
Уважаемые спецы, подскажите ! Такая ситуация: Здание фигурное ступенчатое(чертежа нет к сожалению) высотой 23 м устанавливаем узел учета газа с Qmax=142,35 нм3/ч Р=0,003 МПа продувочные свечи выводить на такую высоту не целесообразно и думаю сослаться на ПБ 12-529 (свечи допускается не ставить до пропускной способности 400 м3/час)и теперь вопрос: Права ли я и как это оформить, что продувочный будет шланговый или это бред? А вообще кто -нибудь встречался со шланговым вариантом исполнения продувочных газопроводов?

Если вы имеете в виду п.2.5.15
Для ШРП пропускной способностью до 400 м куб./час газа допускается предусматривать вывод сбросного газопровода от ПСК за заднюю стенку шкафа и осуществлять продувку газопроводов до и после регулятора через предусмотренные штуцера с отключающими устройствами при помощи шлангов, выведенных в безопасное место.
то он применителен к сбросным газопроводам от ПСК в ШРП. Для продувочного газопровода узла учёта эта норма неприменима. Опять же "безопасное место" в данном случае - где?
LevaK
Цитата(Rikota @ 16.1.2013, 15:47) *
...
Опять же "безопасное место" в данном случае - где?

Определяется персоналом производящим продувку.
Rikota
Цитата(LevaK @ 16.1.2013, 19:06) *
Определяется персоналом производящим продувку.

А вообще-то должно определяться проектом. И "безопасное" здесь - с точки зрения условий рассеивания. Здесь много факторов:
1) конфигурация здания (возможно, есть непродуваемые углы, либо - открывающиеся окна на фасаде),
2) его функциональное назначение (жилое, скорее всего, или административное, общественное),
3) место расположения - не "чисто поле" (а в городе кто разрешит газ травить в "проходную" зону?).

Вот ближайшее безопасное место как раз и будет над кровлей...

У меня несколько лет назад был шкаф на глухой торцевой стене 9-этажного жилого дома, среднее/низкое, к пристроенной котельной, свечи тянули выше кровли (ну там и от котельной свечка была, так что все вместе и тащили по фасаду наверх).
Liliyshka84
Уважаемые, подскажите пожалуйста, где можно найти типовой проект 905-1-24-87 (ГСВ И1,00ЧСБ)
Ivan Yur'evich
Цитата(Liliyshka84 @ 28.8.2013, 10:26) *
Уважаемые, подскажите пожалуйста, где можно найти типовой проект 905-1-24-87 (ГСВ И1,00ЧСБ)

Оголовок свечи, я так понимаю интересует?

тут, на странице выкладывали: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3129
Alexey_Zinchenko
Тогда таковй вопрос, нужно ли делать продувку газового шланга соединяющего горелку с газовой трубой. Горелки используются для обжига в промышленной печи. И какова максимальная длина шланга? Спасибо за ответ.
jestanwik
у нас 400 горелок на пачке,мы не продуваем.и не предусмотрена продувка.
Лыткин
Цитата(jestanwik @ 22.10.2014, 8:28) *
у нас 400 горелок на пачке,мы не продуваем.и не предусмотрена продувка.

Продувается, как правило, общий коллектор.
Skalik
Продувочная свеча ставится перед котлами какой мощности? Слышал что она требуется при мощности котлов более 50 кВт. В каком нормативно документе написано в каких случаях требуется установка свечи перед котлом?
Bomba
Цитата(Skalik @ 29.6.2016, 11:59) *
Продувочная свеча ставится перед котлами какой мощности? Слышал что она требуется при мощности котлов более 50 кВт. В каком нормативно документе написано в каких случаях требуется установка свечи перед котлом?

Зависит от назначения здания, не от "мощности".