Пришли замечания по проекту. Написано: не предусмотрены мероприятия по переводу существующего газопровода в категорию высокого давления.
Что это за мероприятия? У меня в проекте написано про испытания на герметичность...что еще нужно?
Возможно речь идет о проверке стыков физическим методом контроля. А лучше всего спросить непосредственно у эксперта, лучше него вам никто не ответит)
он далеко, проект на экспертизу ваще заказчик носит! и про проверку стыков написано
А раньше какая категория газопровода была?
Надо проверить минимальные расстояния от газопровода до зданий и сооружений. Для газопровода низкого давления они меньше, чем для высокого. Если минимальные расстояния не соблюдаются, то нужны компенсирующие мероприяития. Судя по всему у Вас реконструкция существующего газопровода. Внимательно прочтите СНиП или СП "Газораспределительные системы", подраздел 5.7.
Там найдёте ответ на свой вопрос .
Цитата(Дружок @ 23.7.2012, 23:13)
Надо проверить минимальные расстояния от газопровода до зданий и сооружений. Для газопровода низкого давления они меньше, чем для высокого. Если минимальные расстояния не соблюдаются, то нужны компенсирующие мероприяития. Судя по всему у Вас реконструкция существующего газопровода. Внимательно прочтите СНиП или СП "Газораспределительные системы", подраздел 5.7.
Там найдёте ответ на свой вопрос .
там написано про подземный, а у меня надземный
Всё равно, главное в данном случае - это соблюдение безопасных расстояний и других требований, как для надземного газопровода высокого давления. Кроме того, надо доказать, что остаточная толщина стенки существующего газопровода выдержит планируемое повышение давления на всех его участках.
Цитата(Дружок @ 24.7.2012, 13:57)
Всё равно, главное в данном случае - это соблюдение безопасных расстояний и других требований, как для надземного газопровода высокого давления. Кроме того, надо доказать, что остаточная толщина стенки существующего газопровода выдержит планируемое повышение давления на всех его участках.
понятия не имею, что нужно для этого делать! Экспертизу газопровода проводить?
А Вы подумайте.
Как очень "легко" решаетесь повысить давление в газопроводе. Это от того, что он надземный? Если что ..., то не так страшно?
СП 62.13330.2011 приложение Б, там нормируются расстояния от надземных газопроводов. Проверьте свой проект на соответствие.
Проверьте техническое состояние газопровода, особенно в местах где возможна коррозия.
Всё в порядке - это и будет доказательствами для экспертизы, что проект сделан правильно и никаких компенсирующих мероприятий не требуется.
А если требования нарушены и состояние газопровода не везде хорошее, то думайте, какими мероприятиями обеспечить безопасность.
Спасибо за помощь! ОГРОМНОЕ!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.