Подскажите, будьте любезны.
В проекте газификации посёлка, запроектировано прохождение газопровода d225х20,5мм.
В месте пересечения газопровода с подземными коммуникациями (не уточняю с какими, потому как суть вопроса далее, через предложение), применён способ ННБ. На указанном участке, газопровод заключён в футляр d315х28,6 мм.
Возможно ли гнуть газопровод в футляре (уклон более 200 промилль, вдобавок, имеется несколько вертикальных углов, бишь излом неоднократный) и какие дополнительные мероприятия необходимо учитывать при проектировании?
(Должна данный вид работ выполнять огранизация, имеющая соответствующую лицензию и есть необходимость представлять в разделе ТКР расчёт?)
В дополнение. Нигде не удалось найти запрет на гнутые футляры. Лишь в СП 42-103-2003 есть пункт 4.53, в котором сказано:
«Футляры для газопроводов следует предусматривать для защиты газопровода от внешних нагрузок, от повреждений в местах пересечения с подземными сооружениями и коммуникациями, а также для возможности ремонта и замены, обнаружения и отвода газа в случае утечки. Соединения составных частей футляра должны обеспечивать его герметичность и прямолинейность

Однако, хотелось бы разобраться, не считается пункт 4.53 запретом выше упомянутого проектного решения?
balanoff
Мое мнение такое:
1)госэкспертиза однозначно попросит расчет ННБ
2)футляр служит для защиты, а следовательно он должен быть целым и невредимым - делайте расчет на изгиб
Дружок
Полиэтиленовые трубопроводы можно прокладывать со свободным изгибом, радиус которого превышает 25 диаметров. Полиэтиленовый футляр и трубопровод тоже при прокладке методом ННБ имеет радиус изгиба многократно больший, чем 25 диаметров. Прямолинейность актуальна для стальных футляоров и стальных трубопроводов, к тому же стальной трубопровод надо центрировать в футляре. Для полиэтиленового трубопровода это не обязательно, т.к. от того, что он будет прилегать к стенке полиэтиленого футляра вреда не будет.
Обязателен расчет ННБ, т.к. должна быть гарантия, что тяговые усилия при протяжке методом ННБ не окажут негативного воздействия на полиэтиленовую трубу. Полиэтиленовая труба может вытянуться и потерять свои прочностные свойства.
Прямолинейность должна быть в местах соединения труб футляра, а не самого футляра. Прямолинейность мест соединения необходимо для того, чтобы оно не испытывало изгибающих нагрузок (излом), т.е. процесс сварки труб дожен происходить на прямолинейном участке в центраторе или позиционере. После сварки полиэтиленовый трубопровод можно изгибать.
KInaya
Категорически благодарю ответивших на мой вопрос. rolleyes.gif Если у кого-либо имеются иные мнения, не стесняйтесь. Всё хочется знать.
GASPAR
Говорю из практики. Такие диаметры гнуть можно, но..Потом кто-то будет муд..хаться запихавая газопровод в гнутый футляр.