Полная версия этой страницы: Газовый котел 60 квт в частном доме: требования
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
krayzemli
Частный дом, 360 квадратов (с подвалом и мансардами), угольный атмосферник, котельная в подвале (там же коллектор системы отопления и прочее оборудование).

Перехожу на газ. Ставить газовый котел в подвале газовщики не разрешают (нет окон и их там не сделать). Капитально переделывать систему отопления совсем не хочется.

Есть идея поставить два газовых настенных котла суммарной мощностью 50-55 кВт в коридоре над котельной.

Вопросы: разрешат ли газовщики и пожарники? какие требования зарядят?

Некоторые нюансы:

1. Газовых котлов два, суммарно на 50-60 кВт, настенники с принудительной тягой. Два -- потому что один большой котел на такую мощность еще и хрен найдешь, да и на полную мощность система будет работать только в сильные морозы (Новосибирск).

2. Котлы полагается поставить рядом и вывести выхлоп в общий уже имеющийся дымоход, к которому подключен угольный котел. Угольник оставлю -- на случай пропадания газа. Вместе газ и уголь топиться не будут, при работе газовых котлов угольный атмосферник предполагается отсекать штатным шибером. Вытяжную вентиляцию в коридор и приток воздуха к газовым котлам организовать не то чтобы совсем просто, но вполне реально.

3. Котлы будут стоять в коридоре на первом этаже. Окон на первом этаже нет.

4. Окно площадью около 1.8 квадрата есть в лестничном пролете между 1 и 2 этажами, еще окно 1 квадрат есть в дальнем конце коридора на втором этаже. Дверей между лестничным пролетом и 1 и 2 этажами нет, т.е. "сообщающиеся сосуды". Объем двух этажей коридора вместе с пролетом 88 кубов. Если что, сюда можно приплюсовать кухню 2-го этажа. Там тоже есть окно площадью превышающее расчетную для кубатуры кухни. Дверь между кухней и коридором де-факто давно снята с петель. Кухня может и подошла бы сама по себе для установки котлов, но туда их очень не хочется.

5. Коридор мансарды третьего этажа (без окон) и подвал (без окон) отделены от лестничного пролета дверьми.

6. В одних местах пишут, что свыше 35 кВт нужно отдельное помещение (видимо, подразумевается котельная) с выходом на улицу. Проканает ли коридор как такое помещение? Однако, в других местах интернета пишут, что без котельной можно ставить до 60 кВт -- хоть на кухне, хоть в коридоре.

Прошу помочь.
GASPAR
1.2 Я бы поостерёгся включать такие котлы в общий дымоход с угольным котлом. Не дай бог надует угарного газа в помещение котельной в случае недостаточной тяги Да и вставочку было бы не плохо тв дымоход загнать. Откуда будет забор воздуха на горение - если из помещения , то 60 кВт - нехилое потребление кислорода из помещений. А вам там дышать.
Если есть деньги можно поставить конденсационный котел с закрытой камерой сгорания. Линейка мощностей у них 25-100 кВт и выше.
3. Без окон - не покатит. Окно нужно не столько для света, сколько на взрыв (не дай бог) в качестве легкосбрасываемой конструкции
4.6 В кухне можно поставить только котел не более 35 кВт (см изменение к СНиП 31-02-2001 Здания жилые одноквартирные). Раньше было - 60кВт.
Если дом утеплён, то должно хватить на отпление 30-35 кВт в морозец приличный. Стоит ли городить второй котел? Поставь один 35 кВт в кухне с выхлопом через наружную стену, угольный - на резерв.
Выход на уличц нужен при мощности оборудования свыше 150 кВт. В обязаловке пока нет (см. пункты СНИПов обязательные к применению по постановлению Правительства №1047-р ото 21.06.2010г)
Было бы неплохо постотреть поэтаажные планы дома. Может что и посоветовать было можно.
Vorbei
Для установки газовых котлов необходимо помещение, отвечающее требованиям СП 42-101-2003 (п.п. 6.17-6.19). На кухне можно устанавливать котлы теплопроизводительностью не выше 35кВт (вам не подходит). Думаю, что вам и одного котла 50кВт с запасом хватит, даже в Новосибирске.
krayzemli
Цитата
Для установки газовых котлов необходимо помещение, отвечающее требованиям СП 42-101-2003 (п.п. 6.17-6.19). На кухне можно устанавливать котлы теплопроизводительностью не выше 35кВт (вам не подходит). Думаю, что вам и одного котла 50кВт с запасом хватит, даже в Новосибирске.


А в коридоре-то можно? Другие люди вроде бы ставят. "Обойти" этот вопрос с 35 кВт сильно тяжело? Скажем, один на первом этаже коридора повесить, другой на втором (или на кухне 2-го этажа).

55 кВт -- мощность двух котлов суммарная (будет стоять 20+35, 20+30, или что-то вроде того). В продаже в нашем городе из недорогих есть котёл только на 45 кВт, но непонятно, хватит ли его. Сейчас используется угольный котёл российского производства на 40 кВт, в морозы его едва-едва хватает (КПД может и поменьше, но есть подозрение, что он работает со значительной перегрузкой).

Цитата
3. Без окон - не покатит. Окно нужно не столько для света, сколько на взрыв (не дай бог) в качестве легкосбрасываемой конструкции

Вот всё таки -- формально есть значение, где именно это окно? Если в лестничном пролёте или на другом этаже коридора (сообщающегося через лестничный пролёт) -- это сойдёт?

Почему нам лишь бы формально -- потому что строение из газоблоков, обложенное облицовочным кирпичом. Мансарда вообще -- фанера + пенопласт, прибитые к стропилам. По-видимому, при взрыве уже ничего не поможет, и окна вынесет в самую последнюю очередь . Вон когда в Астрахани газ взорвался -- вообще весь панельный подъезд рухнул, хотя площадь окон на кубометр там наверняка была с многократным запасом. В интернете говорят, это всё потому, что современные стеклопакеты чуть ли не крепче железобетонных стен -- слишком поздно лопаются.

Цитата
4.6 В кухне можно поставить только котел не более 35 кВт (см изменение к СНиП 31-02-2001 Здания жилые одноквартирные). Раньше было - 60кВт.

Если раньше было можно, то теперь -- совсем-совсем никак? И неважно, когда дом был построен? И разделить (один на кухню, другой в коридор) -- нельзя?

Цитата
Если дом утеплён, то должно хватить на отпление 30-35 кВт в морозец приличный. Стоит ли городить второй котел? Поставь один 35 кВт в кухне с выхлопом через наружную стену, угольный - на резерв.

Если совсем без вариантов -- остаётся только это, но у этого варианта куча недостатков. Угольный котёл требует больших хлопот и постоянно дежурящего кочегара.

Цитата
Было бы неплохо посмотреть поэтаажные планы дома.

Планы нарисую в ближайшие дни.

Только нужно учитывать, что уже есть смонтированная система водяного отопления, переделка которой -- непростая задача. Часть труб-обраток забетонирована. Центральная подача проходит в коридоре. Если на 1-м этаже ещё можно включиться в разрыв подачи (тогда подвал будет отапливаться от обратки), то на 2-й этаж нужно вести обратку от коллектора, да и заводить эти две 50-ки в кухню.

Ну и плюс вопрос безопасности не формальной, а бытовой (кухня 2-го этажа -- де-факто кухня частного общежития, там тусуются не всегда адекватные жильцы, часто кто-нибудь курит, иногда бывают драки и т.п.).