Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Использование медной трубы для газопровода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
dima1978
Здравствуйте!
От газового крана до настенного котла проложил газ медью на пайке. Это допускается нормами? Сегодня была проверяющая из горгаза, замечаний не сделала smile.gif
vdik
Цитата(dima1978 @ Sep 21 2006, 15:43 )
Здравствуйте!
От газового крана до настенного котла проложил газ медью на пайке. Это допускается нормами? Сегодня была проверяющая из горгаза, замечаний не сделала smile.gif

Дима, обязательно проверьте, чтобы не было непосредсвеных соединений медь/бронза-сталь. Проверяющие не обращают внимание на это, носамо место соединения разрушается очень быстро. И еще, проверьте со специалистом опоры,поддержки и комперенсатора. На подключение к горелке рекомендую испоьзовать гофрированный шланг, соответствующего давления. С успехом!
Dimur
в нормативах везде стальные трубы и сварные швы, соединения на фланцах и резьбовые - только для арматуры.
Для внешнего газопровода допускается пластиковая труба.

медь нигде не указана... никогда не сталкивался.
вернее видел на продувке - медные трубы с фитингами на опрессовке (!), реакцию газовых служб не знаю.
Но мы так делать не будем...
vdik
Цитата(Dimur @ Sep 22 2006, 10:52 )
в нормативах везде стальные трубы и сварные швы, соединения на фланцах и резьбовые - только для арматуры.
Для внешнего газопровода допускается пластиковая труба.

медь нигде не указана... никогда не сталкивался.
вернее видел на продувке - медные трубы с фитингами на опрессовке (!), реакцию газовых служб не знаю.
Но мы так делать не будем...

Dimur,
Применяются для газоснабжения низкого давления трубы медные на пайке и вальцовке чрезвычайно часто. Предпочтительно применять такие трубки для скрытой проводки в стенах потолках и полах ( в том числе и бетонных). В этих случаях применяется кожух пластиковый, соответствующего диаметра.
Для газовых сетей среднего и высокого давления-медные трубы на пайке и вольцовке не применяются.
dima1978
Цитата(vdik @ Sep 21 2006, 23:10 )
Цитата(dima1978 @ Sep 21 2006, 15:43 )
Здравствуйте!
От газового крана до настенного котла проложил газ медью на пайке. Это допускается нормами? Сегодня была проверяющая из горгаза, замечаний не сделала smile.gif

Дима, обязательно проверьте, чтобы не было непосредсвеных соединений медь/бронза-сталь. Проверяющие не обращают внимание на это, носамо место соединения разрушается очень быстро. И еще, проверьте со специалистом опоры,поддержки и комперенсатора. На подключение к горелке рекомендую испоьзовать гофрированный шланг, соответствующего давления. С успехом!

у меня именно переход медь/бронза - сталь. Ставить диэлектрическую вставку? helpsmilie.gif опоры,поддержки и комперенсатора - что это? tomato.gif
vdik
dima1978,
1. Если Вы прокладываете в стене, в полу или в потолке (по штрабе, в пластиковой трубе-футляре), то отпадает надобность в опорах и пр.
2. Если Вы прокладываете по стене или потолку, то нужны опоры для поддержки и исключения скапливания конденсата.
3. На длинных прямолинейных участках применяются компенсатры различных профилей, для компенсации линейных расширений.
4. При контакте медь/бронза-сталь прокладка (между фланцами) или тефлоноваялента /пакля на сурике ( в резьбовых соединениях) необходимы для Вашей же безопасности.
Успеха Вам.
dima1978
Цитата(vdik @ Sep 26 2006, 14:24 )
dima1978,
1. Если Вы прокладываете в стене, в полу или в потолке (по штрабе, в пластиковой трубе-футляре), то отпадает надобность в опорах и пр.
2. Если Вы прокладываете по стене или потолку, то нужны опоры для поддержки и исключения скапливания конденсата.
3. На длинных прямолинейных участках применяются компенсатры различных профилей, для компенсации линейных расширений.
4. При контакте медь/бронза-сталь прокладка (между фланцами) или тефлоноваялента /пакля на сурике ( в резьбовых соединениях) необходимы для Вашей же безопасности.
Успеха Вам.

спасибо!
использовал ФУМ. Общая длина меньше 2-х метров.
Serg Ivanov
А компресионные соединения можно? С обжимным кольцом? Если нет-почему?
А что Вы паяли на 2м? Угольники? А согнуть трубу можно?
Guest
Цитата(Serg Ivanov @ Oct 25 2006, 17:26 )
А компресионные соединения можно? С обжимным кольцом? Если нет-почему?

это самая приятная штука (самообжимные соединения, те что с кольцами) используемая при монтаже импульсной и прочей мелкой трубки из тех что я видел. в принцыпе у нас медь стоит как по низкой (1 кпа) газ на запальники, так и по высокой стороне (до75кс/см2) обвязка регуляторов, трубки правда все не длинные. паяных штуцеров - мало, но есть, чаще развальцованные. гнуть трубу можно по всякому, переносит она это довольно сносно. не оч любит вибрацию, в нагруженных местах может сломаться.
Serg Ivanov
Цитата(Guest @ Oct 26 2006, 07:17 )
Цитата(Serg Ivanov @ Oct 25 2006, 17:26 )
А компресионные соединения можно? С обжимным кольцом? Если нет-почему?

это самая приятная штука (самообжимные соединения, те что с кольцами) используемая при монтаже импульсной и прочей мелкой трубки из тех что я видел. в принцыпе у нас медь стоит как по низкой (1 кпа) газ на запальники, так и по высокой стороне (до75кс/см2) обвязка регуляторов, трубки правда все не длинные. паяных штуцеров - мало, но есть, чаще развальцованные. гнуть трубу можно по всякому, переносит она это довольно сносно. не оч любит вибрацию, в нагруженных местах может сломаться.

А 15мм трубу можно? Наши газовики говорят -нельзя. Только развальцованные соединения. sad.gif
Guest
насчет меди не уверен (в смысле не видел) а вот тонкостенную нержавейку с такой разделкой применяли, диаметр что то около 14-16мм. давление порядка 20кг/см2
Guest
Цитата(Guest @ Oct 26 2006, 14:42 )
давление порядка 20кг/см2

Газа?! Это где такие давления?
ivm
допустим: на компресорных станциях, на входе в грс, на агнкс вообщем везде где есть магистральный газопровод и его отводы. кста на агнкс - давление порядка 200кг/см2.
Vladimirovich
ohmy.gif 200 кг/см2? Это же 20 МПа...
Магистральный, на сколько мне известно, до 6...7 МПа.
20 МПа только для хранилищ.
Господа, а конденсации метана при 20 МПа и примерно + 5 С не произойдет?
Guest
все правильно, 200кг=20мпа. допустим на голубом потоке кс береговая выдает те самые 200кг. в пхг другая ситуация и закачное давление смотрят по скажем так ситуации.
в нашей стране в связи со старостью газотранспортной системы есть магистральные трубопроводы с давлением порядка 25-30кг.
стандартные величины для мг 55, 75 кг - наиболее распостранены.
по технологии компрессорных цехов во внутри лощадочных сетях вообще куча разных давлений.
vdik
Господа, я возвращаю вас к исходному.
1.
Цитата
Для газовых сетей среднего и высокого давления-медные трубы на пайке и вальцовке не применяются.

2.Guest, Вы не ошиблись с давлением на обвязке регуляторов 75 бар? Если такое существует , не могли бы Вы передать мне подробности: Какой регулятор и марку меди, изготовитель?
ivm
не, не ошибся. ибо... ибо... ито только что проходил мимо блока подготовки газа. итак что там стоит - регулятор рду-80-01. медь там в обвязке дросселя и пилотного задатчика. выпускает сей агрегат кто только может ибо простои и надежный он, как угол дома. забейте в поиске название девайса и будет вам счастье, а именно масса предложений о продаже (в т.ч. от заводов изготовителей) и описаний. единственная рекомендация - не брать то что выпускает нечто под названием "старорусприбор" - редкостное гуано.
Tallinskij
Nastennij kotel?
Mozno. V evrope davno, nikto ne sobiraet domashnie kotelnie iz stali.
Bolee togo... sejchas udivlju - LICHNO videl plastikovuju trubu dlja vnutrennih ustanovok - v Germanii ispolzujutsja vo vsju.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.