На первом этаже иногоэтажного жилого дома предусмотрены помещения общественного назначения. Для их отопления на первом этаже предусматриваются АИТ мощностью по 48кВт (2 котла по 24кВт). Нужны ли продувочные трубопроводы перед такими котлами? Какие пункты норм. док. это регламентируют (заказчик не хочет портить фасады и просит показать документ по которому это придётся делать). На каком расстоянии от оконных проёмов должны располагаться продувочные трубопроводы (их оголовки) - в моём случае последний этаж мансардный с оконными проёмами в конструкции кровли
balanoff
СП 62.13330.2011, п. 7.7
GASPAR
Для встроенных помещений в жилые здания - не нужно.

Цитата(balanoff @ 9.7.2012, 10:06) *
СП 62.13330.2011, п. 7.7

СП 62.13330.2011 не имеет статус обязательного. В настоящее время обязательны к применению только пункты СНиПов указанные в перечне распоряжения правительства РФ №1047-р от 21.06.2010.

Кроме того
7.7 Для газопроводов производственных и сельскохозяйственных зданий, котельных, общественных, в том числе административного назначения, зданий и бытовых зданий производственного назначения следует предусматривать продувочные трубопроводы.

Про жилые здания речи не ведётся
GASPAR
Цитата(chp6 @ 9.7.2012, 9:49) *
(заказчик не хочет портить фасады и просит показать документ по которому это придётся делать).


Кстати в ни в СНиП ни в СП не указана необходимость вывода продувочного газопровда выше карниза.

Кроме того, включи логику дружище. В 1 этаже многоэтажника может быть с десяток офисов с теплогенераторными. Если от каждого выводить вверх., что будет с фасадом?
Второе, главное. Необходимости продувки для газоиспользующего оборудования мощностью до 100 кВт нет. Если к примеру в жилых квартирах стоят котлы по 24 кВт с 2 по 7 этаж, и в офисе установлены такие же котлы на 1 этаже. То почему из квартир не нужно вести продувки, а с офиса нужно? Бред.
balanoff
Цитата(GASPAR @ 10.7.2012, 8:50) *
Второе, главное. Необходимости продувки для газоиспользующего оборудования мощностью до 100 кВт нет. Если к примеру в жилых квартирах стоят котлы по 24 кВт с 2 по 7 этаж, и в офисе установлены такие же котлы на 1 этаже. То почему из квартир не нужно вести продувки, а с офиса нужно? Бред.

Дошли бы эти слова до моего начальника)))
chp6
А где-нибудь уазывается для газоиспользующего оборудования какой мощности продувочные трубопроводы требуются а для какой нет? И из чего надо исходить - мощности каждого котла или общей мощности тепоогенераторной? К примеру если будет стоять три по 24 кВт -общая мощность получится 72кВт. Или в том же доме есть теплогенераторная с двумя котлами Therm 50.
И что на счёт встроенных в жилые здания? Если тут на 24 кВт продувку предусматривать не надо то на котёл такой же мощности но в административном или пристроенном к жилому продувка уже нужна?

В СП 41-104-2000 "Проектирование автономных источников теплоснабжения" просто говориться что необходимо предусматривать
8.1.13 Для периодического спуска воды из котла или для периодической продувки котла следует предусматривать общие сборные спускные и продувочные трубопроводы.

8.2.8 На газопроводах котельных следует предусматривать продувочные трубопроводы от наиболее удаленных от места ввода участков газопровода, а также от отводов к каждому котлу перед последним по ходу газа отключающим устройством.

P.S. Раньше в подобных случаях продувку не делали но в прошлом году эксперт не пропустил без продувки АИТ на посту охраны с 1 (одним) котлом мощностью 14кВт. Поэтому сейчас такой вопрос у меня и всплыл.
balanoff
СП 41-104-2000 распространяется на автономные котельные, а не на теплогенераторные. Хотя может я и не прав
chp6
ну в этом хоть что-то конкретное есть по продувке. Да и помоему теплогенераторная и есть автономная котельная. Хотя может я и не прав.
balanoff
С одной стороны да, а с другой - к котельной совсем другие требования
chp6
Ну вот и хотелось бы узнать какими нормами регулируется необходимость продувочных трубопроводов для теплогенераторных
positronw
Здесь более уместно требование СНиП 42-01-2002.
7.7. На газопроводах производственных зданий, котельных, общественных и бытовых зданий производственного назначения следует предусматривать продувочные трубопроводы.
Обратите внимание на на ключевое слово производственного назначения. То есть, если это общественное или бытовое здание непроизводственного назначения и суммарная мощность менее 100кВт, то продувочные трубопроводы можно не делать. Мы обращались за разъяснением данного вопроса в Ростехнадзор и нам ответили таким образом.