Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Как найти утечку?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
StRanger32rus
Подскажите, как можно локализовать место повреждения трубы?
Месяц назад закончили газификацию деревни, примерно 4 км трубы. Выполнили продувку, накачали и оказалось что где-то травит. Разбили на участки, определили участок, примерно 600м, 110 труба, все муфты раскопаны, давление 6 атм держат, значит пробита труба...
Пытались найти одорант, не получилось.
Есть мысль заполнить конденсатом с баллонов пропановских или спустить пропана баллон, накачать 5-6 атм и по запаху, либо найти где-нибудь газоанализатор портативный, пока с эти проблема.
Кто знает как еще можно, может кто сталкивался?
Очень нужноsmile.gif Не можем сдать объект smile.gif
balanoff
Вообще вроде есть такие способы:
а)запах
б)марево
в)желтеет трава
г)желтеет снег
д)газоанализатор
Khomenko_A_S
"Мыльной спичкой"
Хотя Вам наверное не до смеха
SERЖ
Секундочку!
Раз труба закопана и есть утечка, значит ищем повреждение изоляции. А оно (повреждение изоляции) определяется очень точно.
Vorbei
Какой изоляции, если труба полиэтиленовая?
SERЖ
Чо серьёзно полиэтилен?
Не увдел что-то этого.
positronw
Есть один экзотический способ. Но вполне работоспособный.
Внутри газопровода пропускаете шланг (металлопластовую трубу) на конце которого находится резиновый шар, на пример камера от волейбольного мяча. Этот шар при его накачивании является запирающим устройством. Таким образом накачав этот шар вы можете испытать на герметичность часть газопровода. И в зависимости от результатов испытаний перемещая шланг с шаром можно определить место утечки. Скорее всего утечка в теле трубы (либо заводской брак, либо повреждение в результате монтажа) и найти её будет очень тяжело. Таким способом мы находили утечку в полиэтиленовом газопроводе, правда протяжённость была 150м. Желаю удачи.
kovalev dimas
делить пополам методом пережатия пережимом и качать сначала одну,затем другую половину.
Затем половину ещё пополам...
Может и не заводской брак,и дефект монтажа...
У нас был случай...подходим к бухте трубы90...сидят на ней джамшуты...и шуруповёртом шуруп закручивают...
Дырку конечно вырезали...но они потом всё равно экскаватором её уделали...
Вот тогда точно была проблема...благоустройство уже сделано...и трасса кольцом...
Два пережима и сужать круг поиска...неделю копали и качали...нашли!!!
StRanger32rus
Спасибо, очень интересен метод с шариком.
Нашёл человека с течеискателем, попробуем пропан спустить и поискать.
Вот только такой вопрос, сейчас компрессор мы увезли на другой объект, если просто спустить в плеть пропан, его уловит искатель или всё же нужно пригонять машину с компрессором? Насколько вообще чувствительны эти приборы?
positronw
Цитата(StRanger32rus @ 6.7.2012, 19:39) *
Спасибо, очень интересен метод с шариком.
Нашёл человека с течеискателем, попробуем пропан спустить и поискать.
Вот только такой вопрос, сейчас компрессор мы увезли на другой объект, если просто спустить в плеть пропан, его уловит искатель или всё же нужно пригонять машину с компрессором? Насколько вообще чувствительны эти приборы?

Современные течеискатели очень чувствительны. Но для того, чтобы поиск утечки был более эффективным газопровод необходимо продуть паровой фазой пропан-бутоновой смеси по всему объёму газопровода. Далее давление в газопроводе лучше увеличить хотя бы до 3-х ат. (то есть если с баллона не получится это сделать, то хотя бы докачать воздухом). Далее по всей трассе газопровода необходимо сделать бурки при помощи бурового инструмента (лома и кувалды) например через каждые 1,5-2м. Будте осторожны не повредите газопровод. При взятии проб в этих бурках можно определить место повреждения. Метод не вполне "законный", поэтому будьте осторожны не напустите газ в смежные коммуникации. По окончании незабудьте продуть газопровод воздухом до чистоты воздуха.
Epharmon
Как вариант аккустический течеискатель, по шумам определяет утечку.
kovalev dimas
После последних ливней так же актуален метод " тупо дуть в трубу" и ходить вдоль трассы-искать пузыри.
Находили так неоднократно.Бывало дождик зарядит...по колено всё плавает...ишущий да обрящет!
StRanger32rus
Нашли с помощью пропана и газоанализатора за 4 часа.
Дырочка сделана чем-то похожим на стамеску.... Мир не без добрых людей....
kovalev dimas
Могли при разгрузке-погрузки неудачно бросить.
Нам однажды геодезист своим отражателем в D63 ,SDR17 дырок понатыкал.
Проводили эксперимент-при ударе пробивается на РАЗ!
StRanger32rus
Возможно, но низкорамник с пирамидой я сегодня осматривал, ничего острого не нашёл.... Теоретически возможно что в месте разгрузки что-то лежало, но в таком случае трубу должны были опустить точно на этот предмет, т.к. края вокруг пробоины идеально ровные, без задиров и царапин....
trama
А на будущее возьмите себе привычку - уложили плеть - опрессовали. Не придется потом по деревне искать. Наши мастера так и делают
StRanger32rus
Мы обычно так и делаем, но в этом случае как на зло, наш компрессор был задействован в смежной организации и не было известно, когда освободиться (авария на водопроводе).... А дальше, как принято.... на авось....
DimaGaz
Сколько вы закачивали баллонов для поиска утечки в вашей трубе 600 метров. У меня такая же ситуация. Залил специальный одорант в трубу но как то носом утечку не уловить. Хотим баллонами закачать но не знаем сколько лить. примерно длина такая же как у вас.
очень жду ответа!!! ))
Mitrich
Двух баллонов хватит за глаза. Если грунт замерз - бурки+газоанализатор.
В свое время искали в аналогичной ситуации одорантом и компрессором. Завоняло так, что машины останавливались. Нашли точнее некуда.
насос
Цитата(StRanger32rus @ 6.7.2012, 19:39) *
Спасибо, очень интересен метод с шариком.
Нашёл человека с течеискателем, попробуем пропан спустить и поискать.
Вот только такой вопрос, сейчас компрессор мы увезли на другой объект, если просто спустить в плеть пропан, его уловит искатель или всё же нужно пригонять машину с компрессором? Насколько вообще чувствительны эти приборы?

мы подсоединяли к действующему газопроводу, продували (чтобы заполнить метаном), на утро течеискатель высокочувствительный показал место утечки. давление давали 0,1кПа
s-gas
Вопрос о том же. Газопровод (сталь) построен и закопан, а после опрессован. Есть утечка. Заливали одорант около 1 л на 120 куб м геометрического объёма, потом накачивали 16 атм - на другом конце (длина 6 км) даже не пахнет. Половина трассы - болото. Выше была мысль об изоляции, которая неминуемо повреждена - что там проверять - диэлектрическую сплошность?
ЮрийБ
Ну, эта труба видно забита - если с одного конца качали 16 атм а со второго ничего не показалось.
Леха 83
А какое падение давления?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.