4.7.2012, 18:22
Подскажите, как можно локализовать место повреждения трубы?
Месяц назад закончили газификацию деревни, примерно 4 км трубы. Выполнили продувку, накачали и оказалось что где-то травит. Разбили на участки, определили участок, примерно 600м, 110 труба, все муфты раскопаны, давление 6 атм держат, значит пробита труба...
Пытались найти одорант, не получилось.
Есть мысль заполнить конденсатом с баллонов пропановских или спустить пропана баллон, накачать 5-6 атм и по запаху, либо найти где-нибудь газоанализатор портативный, пока с эти проблема.
Кто знает как еще можно, может кто сталкивался?
Очень нужно
Не можем сдать объект
Вообще вроде есть такие способы:
а)запах
б)марево
в)желтеет трава
г)желтеет снег
д)газоанализатор
Khomenko_A_S
5.7.2012, 0:03
"Мыльной спичкой"
Хотя Вам наверное не до смеха
Секундочку!
Раз труба закопана и есть утечка, значит ищем повреждение изоляции. А оно (повреждение изоляции) определяется очень точно.
Какой изоляции, если труба полиэтиленовая?
Чо серьёзно полиэтилен?
Не увдел что-то этого.
positronw
5.7.2012, 15:09
Есть один экзотический способ. Но вполне работоспособный.
Внутри газопровода пропускаете шланг (металлопластовую трубу) на конце которого находится резиновый шар, на пример камера от волейбольного мяча. Этот шар при его накачивании является запирающим устройством. Таким образом накачав этот шар вы можете испытать на герметичность часть газопровода. И в зависимости от результатов испытаний перемещая шланг с шаром можно определить место утечки. Скорее всего утечка в теле трубы (либо заводской брак, либо повреждение в результате монтажа) и найти её будет очень тяжело. Таким способом мы находили утечку в полиэтиленовом газопроводе, правда протяжённость была 150м. Желаю удачи.
kovalev dimas
5.7.2012, 21:01
делить пополам методом пережатия пережимом и качать сначала одну,затем другую половину.
Затем половину ещё пополам...
Может и не заводской брак,и дефект монтажа...
У нас был случай...подходим к бухте трубы90...сидят на ней джамшуты...и шуруповёртом шуруп закручивают...
Дырку конечно вырезали...но они потом всё равно экскаватором её уделали...
Вот тогда точно была проблема...благоустройство уже сделано...и трасса кольцом...
Два пережима и сужать круг поиска...неделю копали и качали...нашли!!!
StRanger32rus
6.7.2012, 18:39
Спасибо, очень интересен метод с шариком.
Нашёл человека с течеискателем, попробуем пропан спустить и поискать.
Вот только такой вопрос, сейчас компрессор мы увезли на другой объект, если просто спустить в плеть пропан, его уловит искатель или всё же нужно пригонять машину с компрессором? Насколько вообще чувствительны эти приборы?
positronw
6.7.2012, 22:09
Цитата(StRanger32rus @ 6.7.2012, 19:39)
Спасибо, очень интересен метод с шариком.
Нашёл человека с течеискателем, попробуем пропан спустить и поискать.
Вот только такой вопрос, сейчас компрессор мы увезли на другой объект, если просто спустить в плеть пропан, его уловит искатель или всё же нужно пригонять машину с компрессором? Насколько вообще чувствительны эти приборы?
Современные течеискатели очень чувствительны. Но для того, чтобы поиск утечки был более эффективным газопровод необходимо продуть паровой фазой пропан-бутоновой смеси по всему объёму газопровода. Далее давление в газопроводе лучше увеличить хотя бы до 3-х ат. (то есть если с баллона не получится это сделать, то хотя бы докачать воздухом). Далее по всей трассе газопровода необходимо сделать бурки при помощи бурового инструмента (лома и кувалды) например через каждые 1,5-2м. Будте осторожны не повредите газопровод. При взятии проб в этих бурках можно определить место повреждения. Метод не вполне "законный", поэтому будьте осторожны не напустите газ в смежные коммуникации. По окончании незабудьте продуть газопровод воздухом до чистоты воздуха.
Как вариант аккустический течеискатель, по шумам определяет утечку.
kovalev dimas
9.7.2012, 18:21
После последних ливней так же актуален метод " тупо дуть в трубу" и ходить вдоль трассы-искать пузыри.
Находили так неоднократно.Бывало дождик зарядит...по колено всё плавает...ишущий да обрящет!
StRanger32rus
16.7.2012, 21:03
Нашли с помощью пропана и газоанализатора за 4 часа.
Дырочка сделана чем-то похожим на стамеску.... Мир не без добрых людей....
kovalev dimas
16.7.2012, 23:08
Могли при разгрузке-погрузки неудачно бросить.
Нам однажды геодезист своим отражателем в D63 ,SDR17 дырок понатыкал.
Проводили эксперимент-при ударе пробивается на РАЗ!
StRanger32rus
17.7.2012, 17:32
Возможно, но низкорамник с пирамидой я сегодня осматривал, ничего острого не нашёл.... Теоретически возможно что в месте разгрузки что-то лежало, но в таком случае трубу должны были опустить точно на этот предмет, т.к. края вокруг пробоины идеально ровные, без задиров и царапин....
А на будущее возьмите себе привычку - уложили плеть - опрессовали. Не придется потом по деревне искать. Наши мастера так и делают
StRanger32rus
19.7.2012, 21:47
Мы обычно так и делаем, но в этом случае как на зло, наш компрессор был задействован в смежной организации и не было известно, когда освободиться (авария на водопроводе).... А дальше, как принято.... на авось....
DimaGaz
23.12.2013, 15:33
Сколько вы закачивали баллонов для поиска утечки в вашей трубе 600 метров. У меня такая же ситуация. Залил специальный одорант в трубу но как то носом утечку не уловить. Хотим баллонами закачать но не знаем сколько лить. примерно длина такая же как у вас.
очень жду ответа!!! ))
Двух баллонов хватит за глаза. Если грунт замерз - бурки+газоанализатор.
В свое время искали в аналогичной ситуации одорантом и компрессором. Завоняло так, что машины останавливались. Нашли точнее некуда.
Цитата(StRanger32rus @ 6.7.2012, 19:39)
Спасибо, очень интересен метод с шариком.
Нашёл человека с течеискателем, попробуем пропан спустить и поискать.
Вот только такой вопрос, сейчас компрессор мы увезли на другой объект, если просто спустить в плеть пропан, его уловит искатель или всё же нужно пригонять машину с компрессором? Насколько вообще чувствительны эти приборы?
мы подсоединяли к действующему газопроводу, продували (чтобы заполнить метаном), на утро течеискатель высокочувствительный показал место утечки. давление давали 0,1кПа
Вопрос о том же. Газопровод (сталь) построен и закопан, а после опрессован. Есть утечка. Заливали одорант около 1 л на 120 куб м геометрического объёма, потом накачивали 16 атм - на другом конце (длина 6 км) даже не пахнет. Половина трассы - болото. Выше была мысль об изоляции, которая неминуемо повреждена - что там проверять - диэлектрическую сплошность?
Ну, эта труба видно забита - если с одного конца качали 16 атм а со второго ничего не показалось.
А какое падение давления?