Здравствуйте!
Для мембранных счетчиков везде указывают потерю до 200 Па.
Для этого - устал искать потерю, военная тайна какая-то блин.
Подскажите, пожалуйста, кто знает.
Gazzz
Описание типа Вам в помощь!
balanoff
Мне кажется, что в этом документе опечатка - я согласен на 160 Па, но падение до 160 мм.вод.ст. на низком давлении это круто.
У нас летом на выходе с грп и грпш 160 мм.вод.ст., а зимой - 180мм.вод.ст.
Машинист
Gazzzzz, спасибо большое за документ!
balanoff, вам респект за замечание, уточним; я тоже думаю 160 Па, иначе теряется весь смысл низкого давления - мне в ТУ дают 180-220 мм, и из них я потеряю 160 на счетчике? А ведь еще общедомовой учет требуется, там тоже потери. В общем, я за 160 Па rolleyes.gif

И ещё вдогонку вопрос: при установке в квартире, требуется ли коррекция по температуре газа? Газ природный. Счетчики выпускаются в двух модификациях - с коррекцией по температуре и без неё.
balanoff
Насчет корректора согласовывайте с горгазом. Лично у нас заставляют ставить с корректором.
sometimes
у аналогичного Гранда (принцип действия тот же) потери тоже удивляют (