Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: блочная котельная для отопления административного здания
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
omgmrak
здравствуйте! я начинающий проектировщик, поэтому сильно не критикуйте.
блочно-модульная котельная мощностью 0,4 МВт.
объемы проектирования (по версии заказчика):
1. проектирование наружного газопровода от точки подключения до газораспределительного устройства котельной
2. Привязка проекта блочно-модульной котельной
3. привязка инженерных сетей (газоснабжение, электроснабжение, тепловая часть отапливаемого здания, питающий водопровод котельной)

Вопросы:
1. не очень понятен третий пункт. что значит привязка сетей?
2. какие части нужно делать для наружного газопровода? (местность очень заболоченная, поэтому надземно проложить или подземно?) трассу газопровода кто выбирает, утверждает?
3. откуда взять высотные отметки местности? (никаких изысканий на местность нет, заказчик тратиться на них не желает ни в какую) и вообще с чего начинать?
4. какую экспертизу будет проходить данный проект (наверное ЭПБ)?
5. можете поделиться подобным проектом? был бы очень признателен.
mellow.gif очень стыдно, но надо же с чего то начинать набирать опыт. помогите, спецы, будьте так добры.
proekt_mep
1. Под привязкой сетей Заказчик скорее всего имел в виду подвод всех этих сетей к котельной. Т.е. в в котельную надо завести газ, электричество, тепловые сети и водопровод. Че-то заказчик забыл про производственную канализацию. Напорную и безнапорную.
2. Открывайте ГОСТ 21.610-85 Газоснабжение. Наружные газопроводы - и вперед! Без плана газопровода, выполненого на съемке и без профиля Вам никак не обойтись.
3 Без изысканий такой проект не делается. И не согласовывается. Ставьте Заказчика перед фактом сейчас! Потом поздно будет. А ставить вагончик Вы тоже будете без съемки? Просто так? Куда Заказчик ткнет пальцем?
4 Начинать надо с изучения норм и правил. Это не издевка. Это суровая правда жизни.
omgmrak
и всё что-ли ??? blink.gif больше нет ответов ?
zeman
Жалуйтесь администратору. Пусть забанит всех, кто не ответил на ваш вопрос. dry.gif
P.S. Заказчик в курсе, сколько будет стоить газопровод длиной 1,5-2 км? Судя по тому, что он жмет деньги на геоподоснову и нанял проектировщика, который не знает "вообще с чего начинать", то я в этом сомневаюсь. А давать советы по проектированию чего либо, что обречено пойти в корзину как то не интересно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.