Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Послабления при газовой котельной менее 350 кВт
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Vano
Коллеги, подскажите пжста.
Газовщики убеждают Заказчика, что для газовых котельных мощностью ниже 350 кВт существуют послабления в плане получения лицензии на эксплуатацию и экспертизу промбезопасности.
Подскажите, что за нормативка, что за послабления.
Мощность блочной котельной сейчас по проекту 400 кВт - агитируют снизить до 350 кВт (я генпроектировщик общественного здания).
Спасибо.
tiptop
Цитата(Vano @ 27.6.2012, 0:22) *
для газовых котельных мощностью ниже 350 кВт

... Не требуется измерение расхода газа на котёл (Приложение 2 к приказу
Министерства энергетики Российской Федерации от 16.12.2002 N 448)

и наличие запальника, подключенного до ПЗК (Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03).

Правда, это не про лицензию. smile.gif
OOБРРБ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 5 МАЯ 2012 Г. N 454 "О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ" - Прочитайте это, может что то есть там. Но сам не видел привязку по мощности.