Всем привет!
Есть такой пункт в ВНТП 03/170/567-87:
4. Минимальныеразрывы между блоками огневых подогревателей, печей и зданиями категорий А, Б,сооружениями с взрывоопасными зонами не нормируются при закрытой системе (приналичии огнепреградителей и т.п.), а при открытой огневой системе должныприниматься не менее 15 м от огневой стороны» Расстояние от неогневой стороныможет быть уменьшено до 3 м с обоснованием в технологической части проекта.
И еще в СТО Газпром 2-3.5-051-2006
9.1.5 На ГРС регламентируются следующие минимально-
допустимые расстояния:
- 15 м от огневой стороны подогревателя газа до всех технологических сооружений;
- 5 м от отдельно стоящего узла переключения или дополнительных отключающих устройств до здания ГРС.
Поясните пожалуйста, где именно у подогревателя находится огневая сторона? И в чем разница между открытой и закрытой огневой системой? Где можно посмотреть дынные термины?
В СТО Газпром норма 15 метров - это только для открытой огневой системы или и для закрытой тоже???